电厂锅炉脱硫项目,招标书中一段话,如下:“脱硫岛不设置柴油发电机组,由机组(主体工程)柴油发电机通过主厂房保安段向相应机组脱硫系统的保安负荷供电。脱硫装置设置一段脱硫保安段MCC,正常时由脱硫低压段供电,事故时由招标方机组通过主厂房保安段供电,保安段电源进线改用双电源自动切换装置。”我是这样理解的,脱硫保安段和低压为同一段,直接上图(如下图所示)这个事故保安段怎么设置,如非我下图所示,那么是指单独的几面柜子吗?
电厂锅炉脱硫项目,招标书中一段话,如下:
“
脱硫岛不设置柴油发电机组,由机组(主体工程)柴油发电机通过主厂房保安段向相应机组脱硫系统的保安负荷供电。脱硫装置设置一段脱硫保安段
MCC
,正常时由脱硫低压段供电,事故时由招标方机组通过主厂房保安段供电,
保安段电源进线改用双电源自动切换装置。”
我是这样理解的,脱硫保安段和低压为同一段,直接上图(如下图所示)
这个事故保安段怎么设置,如非我下图所示,那么是指单独的几面柜子吗?
我对这个真不清楚,望高手指点一二。
2楼
坐等高手来
回复
3楼
就是一个MCC两个进线,一个正常低压,一个是保安段呗。
回复
4楼
板凳正解!
回复
5楼
electricity 发表于 2015-1-20 16:25 就是一个MCC两个进线,一个正常低压,一个是保安段呗。正确。保安电源从主厂房保安段来。
回复
6楼
双电源切换开关实现
回复
7楼
恩,一楼正解
回复
8楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
9楼
只言片语根本看不明白~:L
回复
10楼
就是指脱硫岛重要负荷如侧位搅拌器、工艺水泵等重要设备的电源采用脱硫变低压和安保电源双电源切换。
回复
11楼
xiaoxueqing1122 发表于 2015-1-22 16:10 就是指脱硫岛重要负荷如侧位搅拌器、工艺水泵等重要设备的电源采用脱硫变低压和安保电源双电源切换。你的意思是,我上面发的图,意思是正确的、?
回复