招标书中关于一段“事故保安电源描述的理解”,望高手指点
1513335656
1513335656 Lv.4
2015年01月20日 00:49:05
只看楼主

电厂锅炉脱硫项目,招标书中一段话,如下:“脱硫岛不设置柴油发电机组,由机组(主体工程)柴油发电机通过主厂房保安段向相应机组脱硫系统的保安负荷供电。脱硫装置设置一段脱硫保安段MCC,正常时由脱硫低压段供电,事故时由招标方机组通过主厂房保安段供电,保安段电源进线改用双电源自动切换装置。”我是这样理解的,脱硫保安段和低压为同一段,直接上图(如下图所示)这个事故保安段怎么设置,如非我下图所示,那么是指单独的几面柜子吗?

电厂锅炉脱硫项目,招标书中一段话,如下:
脱硫岛不设置柴油发电机组,由机组(主体工程)柴油发电机通过主厂房保安段向相应机组脱硫系统的保安负荷供电。脱硫装置设置一段脱硫保安段 MCC ,正常时由脱硫低压段供电,事故时由招标方机组通过主厂房保安段供电, 保安段电源进线改用双电源自动切换装置。”

我是这样理解的,脱硫保安段和低压为同一段,直接上图(如下图所示)

这个事故保安段怎么设置,如非我下图所示,那么是指单独的几面柜子吗?
我对这个真不清楚,望高手指点一二。

tu.JPG

免费打赏
通通
2015年01月20日 08:15:53
2楼
坐等高手来
回复
electricity
2015年01月20日 16:25:06
3楼
就是一个MCC两个进线,一个正常低压,一个是保安段呗。
回复
巨人电气
2015年01月21日 13:38:32
4楼
板凳正解!
回复
hanzhg54
2015年01月21日 16:00:51
5楼
electricity 发表于 2015-1-20 16:25 就是一个MCC两个进线,一个正常低压,一个是保安段呗。正确。保安电源从主厂房保安段来。
回复
huliang133
2015年01月22日 08:22:53
6楼
双电源切换开关实现
回复
星夜梦话
2015年01月22日 11:11:22
7楼
恩,一楼正解
回复
tiger7895
2015年01月22日 14:18:28
8楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
卡卡西585
2015年01月22日 14:34:17
9楼
只言片语根本看不明白~:L
回复
xiaoxueqing1122
2015年01月22日 16:10:11
10楼
就是指脱硫岛重要负荷如侧位搅拌器、工艺水泵等重要设备的电源采用脱硫变低压和安保电源双电源切换。
回复
1513335656
2015年01月22日 20:00:50
11楼
xiaoxueqing1122 发表于 2015-1-22 16:10 就是指脱硫岛重要负荷如侧位搅拌器、工艺水泵等重要设备的电源采用脱硫变低压和安保电源双电源切换。你的意思是,我上面发的图,意思是正确的、?