求助,新火规要求的防火门监控与联动系统,是否不带电控锁的常闭防火门就不需要做了?
求助,新火规要求的防火门监控与联动系统,是否不带电控锁的常闭防火门就不需要做了?
12楼
常闭防火门也要监控。
回复
13楼
都要做,看报警图示
回复
14楼
不是的。常闭防火门也需要做防火门监控系统,这是新的火规规定的。因为常闭防火门有可能会被人为打开,比如有的用灭火器挡着。如果经常让常闭防火门出现常开的状态,那么当发生火灾的时候,常闭防火门就不能起到防火的作用。自然就威胁到了逃生通道的畅通了。所以需要防火门监控系统来监控常闭防火门是否一直处于常闭状态。你可以去鑫豪斯了解一下了。都有写的。
回复
15楼
14#楼正解,常开防火门需要联动控制,常闭防火门要监视。
回复
16楼
没记错的话,之前上海有家设计院专门咨询过规范组的
规范组答复是要做的,网上应该还可以搜索到
回复
17楼
谢谢分享!
回复
18楼
疏散通道上都是要做的,不管常开还是常闭
回复
19楼
做了报警系统,疏散通道上的防火门,不管常开常闭都需要做防火门监控。
回复
20楼
疏散通道上的,无论是常开还是常闭都要监控,常开的话,需要联动,常闭要反馈信号
回复
21楼
根据GB50116-2013的4.6.1.2规定(第14页):疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
所以无论是常开门还是常闭门都必须要上防火门监控系统。
需要了解更多关于防火门监控系统这一块的知识,可以加我QQ:3383262340(六瑞消防科技),我发一些案例给你
回复