防火门监控系统求助
hehe3132
hehe3132 Lv.2
2015年01月19日 16:49:37
只看楼主

求助,新火规要求的防火门监控与联动系统,是否不带电控锁的常闭防火门就不需要做了?

求助,新火规要求的防火门监控与联动系统,是否不带电控锁的常闭防火门就不需要做了?
免费打赏
sy2417
2015年01月21日 05:24:51
2楼
疏散通道上的常闭防火门也要有信号反馈。
回复
miaozq86
2015年01月22日 00:00:25
3楼
我记得火规的解释上是有说常闭防火门不用做的,看当地要求吧,正常只做常开的就行
回复
云飘飘
2015年01月22日 06:00:33
4楼
常闭防火门也要监控。
回复
shixiudong1215
2015年01月22日 08:27:03
5楼

我记得火规的解释上是有说常闭防火门不用做的,看当地要求吧,正常只做常开的就行
回复
呆呆123
2015年01月22日 09:04:32
6楼
常闭不用做,但是需要反馈信号
回复
zhych1989
2015年01月22日 09:26:07
7楼
常闭防火门需要在门上设门磁开关,然后引出一个反馈信号到消控室,用于监测防火门是否正常关闭。
可以参考图集14X505-1第32页和33页
回复
海夜风
2015年01月22日 11:17:45
8楼
图集是过度解读规范~
回复
cunzaiyxy
2015年01月22日 15:59:59
9楼
不管常开常闭,消控室都要监控其状态,怎么可能不做
回复
齐美小玉子
2015年01月23日 11:08:19
10楼

疏散通道上的常闭防火门也要有信号反馈。
回复
ilovexiaodoudou
2015年11月19日 01:06:45
11楼
住宅用户的门可以不做,亲,我的回答你满意不
回复

相关推荐

APP内打开