求救!!变压器过载的问题,万分火急
weibo_1421378927306
2015年01月19日 16:04:31
只看楼主

请问各位前辈, 60MW装机容量的光伏电站可以配置一台50MW的主变么?因为项目地址在南方,不再西北,领导说一般不会超发,所以可以用,但是这符合规范么?万一变压器过载严重时会爆炸么? 还望各位前辈不吝赐教,万分感激

请问各位前辈,
60MW装机容量的光伏电站可以配置一台50MW的主变么?因为项目地址在南方,不再西北,领导说一般不会超发,所以可以用,但是这符合规范么?万一变压器过载严重时会爆炸么?
还望各位前辈不吝赐教,万分感激
免费打赏
通通
2015年01月20日 08:23:25
2楼
坐等高手来
回复
leafmelly
2015年01月20日 13:08:18
3楼
爆炸不可能,保护会动作。首先算下站自用电占的比例,扣除后再看可能过载的程度和持续时间。
回复
weibo_1421378927306
2015年01月20日 16:00:14
4楼
leafmelly 发表于 2015-1-20 13:08 爆炸不可能,保护会动作。首先算下站自用电占的比例,扣除后再看可能过载的程度和持续时间。站用电500KVA左右,
回复
sldhdlcj
2015年01月21日 13:33:53
5楼
楼上说得有理呀。
回复
红苹果
2015年01月21日 16:04:42
6楼
50797第8.1.3 2条 自己揣摩。。。
回复
cwxcy2008
2015年01月21日 23:26:45
7楼
没有问题!
回复
qq_1421280847729
2015年01月22日 10:38:15
8楼

楼上说得有理呀。
回复
凌风雨墨
2015年01月22日 10:44:01
9楼
路过 学习中 :)
回复
星夜梦话
2015年01月22日 10:49:30
10楼
路过学习,不过按规定应该是不可以这样子的吧
回复
qq_1397031458473
2015年01月23日 08:21:03
11楼
学习了,应该不会过载,光伏发电其实效率很低
回复