昨日和电工师傅去井场查看问题,说是零线带电,我们用万用表对每口井一口一口的空开检查后(检查一口断开一口井的空开),发现问题依旧,在检查总配电(双向铡刀)时,一支笔插在地里,一支笔接触这三相电,发电接触A相是电压为零,B\C两项为380;然后切换铡刀用另一台发电机时,ABC三相测得电压均为220左右,请问这是代表A相接地了,线缆有破损吗?能解释一下原因吗?跪求大神了:)
昨日和电工师傅去井场查看问题,说是零线带电,我们用万用表对每口井一口一口的空开检查后(检查一口断开一口井的空开),发现问题依旧,在检查总配电(双向铡刀)时,一支笔插在地里,一支笔接触这三相电,发电接触A相是电压为零,B\C两项为380;然后切换铡刀用另一台发电机时,ABC三相测得电压均为220左右,请问这是代表A相接地了,线缆有破损吗?能解释一下原因吗?跪求大神了:)
2楼
赚星币 赚星币 赚星币
回复
3楼
我不会,但是给你顶起
回复
4楼
A相接地,导致BC电压升高,零线应该是带上电了
回复
5楼
应该是单项接地故障导致非故障相电压升高为根号三倍,即380V吧
回复
6楼
零线断线吧!
回复
7楼
臭皮匠 发表于 2015-1-20 10:26 A相接地,导致BC电压升高,零线应该是带上电了对,现象就是零线带电
回复
8楼
song_webber 发表于 2015-1-20 13:30 应该是单项接地故障导致非故障相电压升高为根号三倍,即380V吧是这样,只是我不是专业人员,描述的不太好
回复
9楼
liyongjing12 发表于 2015-1-20 14:23 零线断线吧!结果是今天更换电缆,结果零线任然带电,所以就怀疑是发电机的问题
回复
10楼
文字无法表达的时候,画图出来吧
回复
12楼
问题应该还是出现在零线上
回复