求助:这食品废水改造项目方案可实施性如何
mianba130
mianba130 Lv.3
2015年01月19日 13:04:07
来自于水处理
只看楼主

有个食品废水改造项目,想要简单计算下看看可行性,我真的是新手+外行,不是特别确定自己的计算过程准确性,高手能帮我简单判断下嘛。。。 大致情况是这样: 日处理量70t/d,生产时间14h(流量平均),进水COD2000,出水COD500 目前现场:调节池15m3、气浮5t/h、3座SBR池共60m3(20m3+20m3+20m3)。。。等 实际问题和改造内容:3座SBR都已老化,没办法正常处理了,得换;现在将3座(或者其中2座)SBR都更换为接触氧化池。不知道未来处理的池容是否够用、接触氧化的停留时间是否合理。

有个食品废水改造项目,想要简单计算下看看可行性,我真的是新手+外行,不是特别确定自己的计算过程准确性,高手能帮我简单判断下嘛。。。

大致情况是这样:
日处理量70t/d,生产时间14h(流量平均),进水COD2000,出水COD500

目前现场:调节池15m3、气浮5t/h、3座SBR池共60m3(20m3+20m3+20m3)。。。等

实际问题和改造内容:3座SBR都已老化,没办法正常处理了,得换;现在将3座(或者其中2座)SBR都更换为接触氧化池。不知道未来处理的池容是否够用、接触氧化的停留时间是否合理。

我通过容积负荷方法计算的池容,容积负荷取1.5kgCOD/(m3·d)
V=[Q*(La-Le)]/M → V=[70*(2000-500)]/1.5=70m3,这是填料容积,我就将其充当有效容积来用了。。70m3略大于60m3(3座SBR池),这样影响大吗?


计算过程.jpg

免费打赏
张夏菡菡
2017年06月05日 15:10:18
32楼
内容太简单了
回复

相关推荐

APP内打开