地下室底板抗浮计算
随风无行
2015年01月19日 09:49:16
只看楼主

如果要考虑地下室底板抗浮计算怎么考虑哦,谢谢啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

如果要考虑地下室底板抗浮计算怎么考虑哦,谢谢啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
免费打赏
haiyangzhilan33
2015年01月19日 11:23:03
2楼
我也想知道的说。。。。大神现个身吧。{:2_78:}
回复
wxf20072008
2015年01月19日 11:41:44
3楼
规范上明确有的内容,重力大于浮力或采取措施
回复
木偶123
2015年01月19日 15:46:13
4楼
同样求指导
回复
winifred1900
2015年01月19日 16:18:25
5楼
先计算整体抗浮,用水浮力标准值除以恒载标准值。北京市的要求是不大于0.9就可以。整体抗浮满足的话在验算局部构件。比如你做的防水板的话 要保证你的防水板不会因为水浮力而裂掉。就是一个楼板计算的问题了。地面恒载是有利荷载分项系数取1.0
回复
随风无行
2015年01月21日 11:46:02
6楼
谢谢各位大神的指导。。。。。。。。。。。。。
回复
偷地雷的
2015年01月21日 13:37:59
7楼
看下水工的书,取的事1.05;北景园是去1.1,有的地方取得更高。
回复
h641993774
2015年01月21日 14:02:18
8楼
winifred1900 发表于 2015-1-19 16:18 先计算整体抗浮,用水浮力标准值除以恒载标准值。北京市的要求是不大于0.9就可以。整体抗浮满足的话在验算局 …什么时候考虑局部抗浮?
回复
gs_shine
2015年01月21日 17:29:40
9楼
pkpm计算抗浮较麻烦 整体抗浮算一次 局部抗浮算一次
回复
winifred1900
2015年01月21日 18:48:55
10楼
h641993774 发表于 2015-1-21 14:02 什么时候考虑局部抗浮?比如有一个楼本身抗浮是没问题的,不过由于在中间有一根柱子只有地下室有,地上没有。而柱子的轴力是没办法压住负荷面积内的水浮力的。因为基础计算的时候上部构件轴力大,地基反力大,轴力小的时候地基反力小。这就造成 在你柱子轴力小的地方水浮力大于地基反力,也就是说按照地基反力算出来的基础底板配筋会小于按照水浮力算出来的配筋。要么考虑压重来平衡水浮力,要么就按照水浮力来计算配筋。
回复
上官十三燕
2016年09月26日 14:49:16
11楼
学习了!!!
回复