本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-6 10:06 编辑 摘 要:为了给某电厂项目桩基设计提供相对合理准确的设计参数取值,在确保电厂建(构)筑物安全的同时,充分利用桩承载力,达到节省工程费用和缩短工期的效果,文中介绍打桩监测过程及试验数据分析,供同行参考。 关键词:高应变;监测
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-6 10:06 编辑
摘 要:为了给某电厂项目桩基设计提供相对合理准确的设计参数取值,在确保电厂建(构)筑物安全的同时,充分利用桩
承载力,达到节省工程费用和缩短工期的效果,文中介绍打桩监测过程及试验数据分析,供同行参考。
关键词:高应变;监测
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-6 10:06 编辑
1 项目背景
2 地层及桩基情况
3 试验研究内容
4 柴油锤试打桩与打桩监控
4.1 设计要求
4.2 仪器与参数
4.3 数据采集与分析
4.4 典型实测曲线(如图1)
5 结论与建议
5.1 打桩锤型的选择
5.2 锤击次数的控制
5.3 锤击能量
5.4 桩端在各土层中的档位和落距
5.5 锤击拉应力
5.6 贯入度
回复
3楼
这个技术还是比较先进的,估计费用也高;
回复
4楼
看的激动。。。 谢谢楼主了
回复
5楼
很好的资料,找了很久终于在这发现啦。谢谢楼主!
回复
6楼
版主,打桩监控中s-9最后三阵贯入度21/21/20cm,比规范上高出4倍(20~50mm),这也能收锤吗?
回复
7楼
多谢楼主分享资料