地埋暖气管道,DN80的无缝钢管,法兰连接阀门处反复漏水,更换法兰垫后能好几天,反复维修数次,不知道什么原因造成的,请求高人支招,法兰垫用的白色橡胶垫,更换下来的已经变成蓝色。管道内水加过火碱,与火碱有关系么?管道内水温度在80度左右。
地埋暖气管道,DN80的无缝钢管,法兰连接阀门处反复漏水,更换法兰垫后能好几天,反复维修数次,不知道什么原因造成的,请求高人支招,法兰垫用的白色橡胶垫,更换下来的已经变成蓝色。管道内水加过火碱,与火碱有关系么?管道内水温度在80度左右。
2楼
换金属缠绕垫
回复
3楼
可能是碱性对橡胶垫的腐蚀
回复
4楼
是点滴漏水?还是刺水?点滴漏水可能是两端管线没有同心导致,刺水可能是垫子冲了,热胀冷缩
回复
5楼
(地埋80度?)我觉得估计没那么复杂,即使地暖系统水温不太高也最好不要用橡胶垫,建议考虑稍贵的优质金属垫,其次挑选弹性较好点的四氟垫。橡胶垫用到采暖系统容易快速老化,变脆变硬。如果压力低就不说了,压力高注意法兰垫也有压力等级。另外,一般投药水处理不可能只投火碱,至于有没有,是什么化学放映就不太懂了,反正刚才说那两种应该不错,如果是法兰间不同心或间距不合理,可以考虑衬双垫(当然,规范没这样说,),还不能矫正偏差,没有把握就挺着,采暖期结束后割开重焊。
市场材料质量鱼龙混杂,注意要明确提出技术标准,并亲身检验,总之,弹性好,厚度均匀,厚度与轮廓尺寸标准,韧性好对重要场合和部位法兰垫来说很重要
回复
6楼
建议楼主首先检查两片法兰是否偏心,如偏心需要泄压后重新进行焊接调整,碱性的确腐蚀橡胶制品,建议采用石棉垫,安装时石棉垫两面抹上钙基脂(黄油),钙基脂起到脱模剂的作用,等拆卸时可整个石棉垫顺利的取出。
回复
7楼
直接焊接上
回复
8楼
建议采用石棉垫
回复
9楼
采用硅纤维环保垫片板(分高温型、常温型等)作为法兰垫。
回复
10楼
用石棉垫同时看一下管口是否对齐了,是否歪了
回复