阳台地漏的五公分水封能否用存水弯替换?属强制性条文吗?
阳台地漏的五公分水封能否用存水弯替换?属强制性条文吗?
2楼
根据规范4.9.12阳台为独立系统,立管间接排水,所以阳台地漏可以采用无水封地漏(详见技术措施5.3.2条)。
回复
3楼
to:2楼~~“根据规范4.9.12阳台为独立系统,立管间接排水,所以阳台地漏可以采用无水封地漏(详见技术措施5.3.2条)。 ”
但常规做的阳台排水都是直接接污水井的,你做到雨水井中?
回复
4楼
to:2楼,刚下的图片,比较可爱,没有攻击你的意思撒~~呵呵
回复
5楼
而且通常屋顶雨水立管跟阳台雨水合用,实在不规范,也没人坚持
回复
6楼
回复
7楼
阳台地漏可以采用无水封地漏,也可以用存水弯代替.
回复
8楼
如果立管还接空调冷凝水,阳台立管间接排水,大家如何做?是在地面以上出水?还是设水封井?
回复
9楼
根据常规使用,阳台要么是排雨水(阳台不封闭),要么是排洗衣机的废水,根据规范,阳台排水应单独排水,并要间接排水.首先,间接排水如何做到???俺曾经通过设置水封井来满足间接排水这一条,可俺们这里审图中心的老太太说做水封井不是间接排水,因为,当水封井里的水干涸以后,气体会通过管道串到各楼层的阳台上,会影响用户的使用.住宅是咱老百姓的大事,不能为了咱设计人员省事或为甲方省几个钱就糊弄糊弄过去拉.
俺认为阳台地漏应该使用带水封地漏,并一定要间接排水,可是间接排水怎么处理更合理,俺也没搞明白,要请教各位高手!!
回复
10楼
直接排到雨水沉沙池中,再排到雨水井中
沉沙池可以说是与大气直接相同了,哈哈,应该没问题,算是间接排水了吧
讨论讨论
回复
11楼
间接排水是有做法的呀。
看有的图纸是连接到雨水口的,也不错。
回复