求助:非抗震设计部分框支剪力墙结构是否要设置约束边缘构件
dudujdqx
dudujdqx Lv.2
2015年01月16日 11:03:47
只看楼主

在下在做一栋92米的带转换高层住宅,底部两层为商业裙房,上部26层住宅,转换层为裙房屋面(即转换层为第2层)。项目所在地为非抗震地区,不考虑抗震,请问其剪力墙的底部加强部位及其相邻上一层是否要设置约束边缘构件啊?还有,这种非抗震的高层建筑剪力墙轴压比限值该如何取?急盼高手指点!跪谢!!

在下在做一栋92米的带转换高层住宅,底部两层为商业裙房,上部26层住宅,转换层为裙房屋面(即转换层为第2层)。项目所在地为非抗震地区,不考虑抗震,请问其剪力墙的底部加强部位及其相邻上一层是否要设置约束边缘构件啊?还有,这种非抗震的高层建筑剪力墙轴压比限值该如何取?急盼高手指点!跪谢!!
免费打赏
dudujdqx
2015年01月16日 17:39:47
12楼
攻城师105928 发表于 2015-1-16 17:09 在抗规附录A所列的以外的城市?是的。。。。。。。。。
回复
dudujdqx
2015年01月16日 17:53:52
13楼
攻城师105928 发表于 2015-1-16 17:09 在抗规附录A所列的以外的城市?是的。。。。。。。。
回复
设计小兵
2015年01月17日 22:15:01
14楼
dudujdqx 发表于 2015-1-16 15:08 请问有何依据?没有规范依据,仅作为设计建议
回复
wuyang11111
2015年04月21日 14:35:20
15楼
7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:
1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,约束边缘构件应符合本规程第7.2.15条的规定;
回复
wuyang11111
2015年04月21日 14:36:10
16楼
wuyang11111 发表于 2015-4-21 14:35 7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的 …应该是要按约束边缘 但怎样配没的依据,
回复
hicat
2015年04月21日 16:44:30
17楼
设置吧,好些
回复
heroguan
2015年04月22日 12:40:58
18楼
应该注意规范的适用范围,非抗震区不用执行《抗规》的。如果是多层就按《砼规》的非抗震部分设计,如果是高层就按《高规》的非抗震部分执行。
回复
旗旗旗
2015年04月22日 18:24:54
19楼
支持 支持,很好。
回复
yunlingfeng163
2015年04月23日 11:37:43
20楼
谁会设计非抗震高层,晚上睡不着觉咋办
回复
lsqmm2013
2015年05月18日 17:17:27
21楼
yunlingfeng163 发表于 2015-4-23 11:37 谁会设计非抗震高层,晚上睡不着觉咋办我所在地区也是非抗震区,做高层的时候无规范可循
回复