刚参与现场施工的电气管理,施工队在MCC送电前,需要他们做哪些措施呢?有没有相关的规范呢?
刚参与现场施工的电气管理,施工队在MCC送电前,需要他们做哪些措施呢?有没有相关的规范呢?
2楼
新开关柜送电是开关柜正式投入供配电系统的开始,也是最后检验开关柜和安装质量的一次实际检测,且真正投入系统需要安全可靠,有许多安全措施。同时也牵涉到许多相关的规范,如GB50150的交接试验规范和其他安装规范。
在送电前必须有证明开关柜质量已检验并达到送电条件,配电系统上保护已经过计算、审核、批准后,经过整定和试验,全部合格,所有可能送电的部件全部达到送电条件。
有送电方案,方案中有各方面的安全措施,系统上有防止下面短路的措施(减小对系统的影响),安排多少次冲击试验,冲击试验有上下分隔措施,一级级往下冲击(送电),直至到最后一级。
送电人员安排,工机具(安保器具)安排,消防器具安排,有应急处理方案。
回复
3楼
学习受教了
回复
4楼
谢谢版主的细心回复
回复