请教一个写负荷上的问题
lifei0104
lifei0104 Lv.8
2015年01月15日 11:06:08
只看楼主

本帖最后由 lifei0104 于 2015-1-15 11:19 编辑 一期 建筑名称 面积 红星美凯龙 84834.92 A1\A2\A4\A5\A7(三层)

本帖最后由 lifei0104 于 2015-1-15 11:19 编辑













一期
建筑名称
面积
红星美凯龙
84834.92
A1\A2\A4\A5\A7(三层)
23700.44
A3\A6(高层)
59178.89
地下车库
58541.2

二期
办公楼(高层)
30342
酒店(高层)
30342
超市(一层)
10000
百货(四层)
27175
请大神帮忙看一下这个用电总负荷怎么算,应该申报多大的负荷,能否教一下计算方法

免费打赏
红谷
2015年01月15日 19:41:17
2楼
本帖最后由 红谷 于 2015-1-15 19:42 编辑

分类进行估算,建筑面积*0.8*分类面积负荷
回复
long20131022
2015年01月15日 20:34:43
3楼
:)单位面积法
回复
maomaohello
2015年01月15日 22:43:55
4楼
进来学习学习
回复
云飘飘
2015年01月16日 05:48:58
5楼
需要和甲方协商用电指标。
回复
hld_lhw
2015年01月16日 07:52:37
6楼
单位面积法
回复
hld_lhw
2015年01月16日 07:56:02
7楼
各类建筑、各业态功率负荷密度指标
序号
业态名称
功率负荷密度(W/m2)
总指标
照明系统(参考)
1
购物中心
高档百货
130~160
60~80
甲级写字楼( 5A级)
100~120
65~85
写字楼(乙级)
65~85
45~55
大型超市
130~160
50~60
酒店式公寓
80~100(一居室:6kW;
两居室:8kW)
(未设煤气或天然气)
家电超市(苏宁、国美)
110~120(含空调主机)
50~60
万达影城
80~100(含空调主机)
40~50
KTV
100~120(含空调主机)
50~60
电玩
120~130(含空调主机)
50~60
儿童城
80~90(含空调主机)
35~40
零售
100~120(含空调主机)
50~60
大型酒楼
130~160(含空调主机)
50~60
特色餐饮
130~160(含空调主机)
50~60
健身
100~120(含空调主机)
35~40
洗浴
80~100(含空调主机)
40~50
物管用房
60~80
25~30
员工食堂
150~200
35~40
地下停车场
10~25
5~10
步行商商业街
西式快餐(麦当劳/肯德基/必胜客/德克士)
总计: 250kW(按签约电量)
星巴克
100kW(按签约电量)
其他餐饮
200~250(每间店铺容量不小于10kW)
银行网点
100(容量不小于10kW)
精品服饰
100(每间店铺容量不小于10kW)
2
普通住宅
60~80(一居:4kW;两居:6kW;三居:8kW;四居及以上:10kW;)
3
住宅
底商
餐饮
200~250(每间店铺容量不小于10kW)
精品店/日用百货
100(每间店铺容量不小于10kW)
银行网点
100(容量不小于10kW)
4
物业管理用房
60~80
30~35
5
地下停车场
10~25
5~10
注:1.供电负荷总指标中,空调系统负荷均以压缩式制冷设备负荷为基准,如空调系统选用吸收式制冷设备,总供电负荷密度指标将降低30%~40%。
2.各业态供电负荷指标应根据本标准并结合当地经济发展水平及当地供电部门有关标准确定。
3.万达购物中心中家电超市、影城、KTV、电玩、健身等业态空调系统冷源由物业集中供应,不包含空调系统主机用电,负荷设计指标按70~80VA/m2进行设计预留(见后附各业态特殊设计要求)。
回复
呆呆123
2015年01月16日 08:04:32
8楼
学习学习,,,,
回复
沉没成本
2015年01月16日 14:33:19
9楼
我先想的居然是哪类面积收费多少一平。。
回复
engineershao
2015年01月16日 14:55:52
10楼
设计院前期把图纸设计好,供电公司审核差不多,才能申报啊
回复
wjj273155814
2015年01月16日 15:00:09
11楼
单位面积法估算
回复

相关推荐