TN-S系统进线总隔离开关和框架断路器都用几P的合适?
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2015年01月15日 06:13:25
只看楼主

TN-S系统进入车间,PE线重复接地是否合适?还有就是进线柜的隔离开关用几P,万能断路器用几P?谢谢

TN-S系统进入车间,PE线重复接地是否合适?还有就是进线柜的隔离开关用几P,万能断路器用几P?谢谢
免费打赏
sps412
2015年01月15日 09:13:17
2楼
TN-S系统,PE线可以重复接地,N不可以。进线开关最好选用4P抽出式万能断路器,抽出式断路器的好处就是可以省去隔离开关,生产工艺相应也简单了。回答仅供参考
回复
beida_energy
2015年01月15日 10:01:36
3楼
PE排肯定要做重复接地;
进线刀开关选择四极的,即四个断点;
总开关选择三极的框架。
回复
lrdyoo
2015年01月15日 18:02:24
4楼
11111111111
回复
红谷
2015年01月15日 19:20:28
5楼
做重复接地,用3P,尽量减少N线的连接点,每个4P都可能增加一个故障点!
回复
云飘飘
2015年01月16日 05:47:51
6楼
PE应该再次接地;可以为3P。