蒸发器铝排的问题。
guzhuaigexing
2015年01月14日 20:32:11
来自于制冷技术
只看楼主

市面上常用的是32管3翅片或者25管2翅片,3翅片的基本上2米一平方,2翅片的基本上3米一平方,二翅片的肯定效果更好,但是结合经济和蒸发面积来说,同等平方3翅片的比2翅片的铝重量少很多,制冷剂的量比起铝的价钱来说还是3翅片的合算,而且2翅片的需要的米数更多吊挂起来也更费。为什么现在2翅片25管的铝排蒸发器用的反而多呢??

市面上常用的是32管3翅片或者25管2翅片,3翅片的基本上2米一平方,2翅片的基本上3米一平方,二翅片的肯定效果更好,但是结合经济和蒸发面积来说,同等平方3翅片的比2翅片的铝重量少很多,制冷剂的量比起铝的价钱来说还是3翅片的合算,而且2翅片的需要的米数更多吊挂起来也更费。为什么现在2翅片25管的铝排蒸发器用的反而多呢??
免费打赏
thggcs
2015年02月05日 00:12:23
2楼
因为是盘管库,没有化霜。如果长时间没人工除霜。那么三片管的管与管之间的霜很难化解。二片管的就不会出现这种情况。(针对管理不严的单位)
回复
cywhqf
2015年02月17日 11:31:20
3楼
三翅的除霜操作困难。
回复
liuqiqiang2
2015年07月23日 22:59:54
4楼
三翅的除霜采用热气(或者是热工质)融霜就没有问题
回复
斗战圣佛
2015年07月24日 07:43:44
5楼
真是奇怪,怎么这么多迷信铝排的?
回复
喜羊羊
2015年07月24日 09:01:09
6楼
我见得铝排冷库比较少,不过确是三翅的比较多,两翅很少。