请教不同导线穿同一管导线画法
edward160
edward160 Lv.2
2015年01月14日 13:51:34
来自于天正电气
只看楼主

做智能化工程的,经常会碰到视频线、电源线穿同一根管的情况,比如:SYV 75-5+RVV 2*1.0-TC20-WC这种情况,导线规格如果设置成“SYV 75-5+RVV 2*1.0”那平面统计出来的结果就不对了。请赐教!还有,画导线一般是画到桥架为止,那桥架内部的导线怎么统计数量呢?

做智能化工程的,经常会碰到视频线、电源线穿同一根管的情况,比如:SYV 75-5+RVV 2*1.0-TC20-WC这种情况,导线规格如果设置成“SYV 75-5+RVV 2*1.0”那平面统计出来的结果就不对了。请赐教!
还有,画导线一般是画到桥架为止,那桥架内部的导线怎么统计数量呢?
免费打赏
zhongcongli
2015年01月14日 17:01:29
2楼
如果平面图未标示清楚的话,建议参照系统图。弱电线经过的路由,凡是涉及到桥架的,都要在平面图上反映出来,并标示好弱电线的规格,
回复
qq_1421247461560
2015年01月14日 23:02:34
3楼
顶一下 同问
回复
amber123456789
2015年01月15日 15:17:30
4楼
表达方式呢可以采用线型编号来完成,如L1是包含SYV 75-5+RVV 2*1.0,L2包含RVVP2*1.0+SYV 75-7等等,然后标注一段线管为L1或者是L2这样。相当于做一个线型编号表格。
至于说道如何利用天正统计数量,这个确认没有简便的方法
回复
袁守根
2015年01月17日 12:29:09
5楼
学习学习的
回复
ssqqugamd
2015年01月18日 14:58:22
6楼
采用断面图标明导线型号规格数量及敷设位置,平面图用一根粗实线表示即可。
回复
jcl1988111
2015年01月19日 06:27:19
7楼
理论上要分开,实际做,就不必画出来了
回复
ankuolx
2015年01月14日 13:51:35
8楼
本帖最后由 ankuolx 于 2015-1-19 08:40 编辑

按楼主提出的问题,本人是这么解决的,同一管内穿两种规格的线,按第一次统计出来的SYS-5的工程数字在RVV3*1.0的再输入同样的数字。还是直接上个图吧。这图是一个小项目的竣工图。给予参考。在桥架里的线,重新编辑线,把里的KBG改成CT。管径去除掉。垂直的和箱柜内预留也要绘制,这样便于框选统计工程量。
回复
edward160
2015年01月19日 14:59:13
9楼
ankuolx 发表于 2015-1-14 13:51 按楼主提出的问题,本人是这么解决的,同一管内穿两种规格的线,按第一次统计出来的SYS-5的工程数字在RVV3* …兄弟,你桥架里面那些平行的线是怎么画的啊?
回复

相关推荐

APP内打开