6.1.3 二级界面 一级界面按确认键后进入二级界面。它分为两个窗口,上半窗口是所要显示的菜单项目,下半窗口是显示内容。当要修改数据或参数时,先按左右或上下键,将光标移动到要修改的数据或参数下,按确认键,光标由下画线变为阴影,此时按左右或上下键修改数据或参数,修改结束后,按确认键,光标由阴影变为下画线,此时按左右或上下键光标会作相应移动。 查看---间隔单元---保护单元:按右键时,显示单元1至单元 N(假设双母线,共有N个单元),大差、Ⅰ母小差、Ⅱ母小差、Ⅰ母电压、Ⅱ母电压的信息。以上部分循环显示。按左键时逆向显示(界面如图6.3所示)。
一级界面按确认键后进入二级界面。 查看---间隔单元---闭锁单元:按右键时,显示Ⅰ母电压、Ⅱ母电压、其它变量。循环显示方式同上。
 查看---整定值:按左右键,阴影部分显示定值组别在0和1之间切换。按上下键,整定值根据保护类别切换显示。此项菜单只能查看定值,不影响保护运行。
 查看---事件记录:记录最近32次事件信息,最近一次为第一次。每屏显示4次记录。按上下键循环切换显示事件信息。
 查看---装置运行记录---:包含详细的装置运行过程记录,每个选项记录32次信息。按键操作同上。其中
自检记录:记录自检出错原因及自检时间。自检原因用数字表示如“12 1”表示保护主机插件的定值区出错,其中,第一位数字表示元件名称(1:保护元件;2:闭锁元件;3:管理元件);第二位数字表示自检内容(对应自检菜单中的选项,如保护元件,1:RAM区;2:定值区等。);第三位数字表示自检错误的插件编号;
通讯无响应:记录管理机与保护主机或管理机与闭锁主机之间通讯中断的时间。
查看 参数 整定 预设 自检 装置运行
单元04 电流量:
TA变比:1200/5
Ⅰ 失灵接点状态:断
Ⅱ 间隔类型:线路
图6.3 液晶查看--间隔单元二级界面
查看 参数 整定 预设 自检 装置运行
第 1 次动作事件
图6.4 液晶查看--录波记录二级界面
 查看---录波记录:按上下键时,阴影上下移动,在录波次数上,按左右键,录波次数发生改变,同时,相应的信息发生变化。当阴影在录波波形选项时,按确认键,进入录波波形界面,左侧的阴影可以上下移动。当阴影选中选项时,按左右键选择图形。左侧第一个选项是第*单元电流(差流,母线电压,动作脉冲),第二个选项是A(B,C)相,第三个选项是放大倍数(*级),每按一次左键或右键,级数减或加1,对应的图形缩小或放大2倍。当级数变为0时,所对应的图形不显示。最大级数为9级。最后一个选项是时标,单位是毫秒,每按一次左键或右键,时标向左或右移动一个周波,每个录波图形有10个周波。按取消键时,界面由录波图形退至录波记录界面。当阴影在整定值选项时,按确认键,进入整定值界面,显示动作时刻的整定值。按取消键退出此界面。当阴影在打印选项时,按确认键,开始打印录波图形。
 查看---装置信息:显示本装置信息。
 参数---运行方式设置:强制各单元的刀闸位置。将光标移至要强制的选项,按确认键,光标变为阴影,按左右键进行修改,完毕后,选择确认,执行强制操作。
 参数---保护控制字:按左右键直接设置。
 参数---装置时钟设置:将光标移至要修改的时间选项,按确认键,光标变为阴影,按上下键进行修改,完毕后,按确认键,阴影变为光标,装置时间修改完毕。
 参数---波特率设置:按上下键设置
 参数---自动打印设置:按左右键设置。
 参数---通讯控制字:按左右键设置。
 参数---通讯地址设置:
 整定---:在进入整定菜单之前,需输入密码(打印除外)。若密码不正确,液晶提示密码错误,同时,密码数字清零,正确输入密码后,开始整定定值组别和定值。按上下键,光标上下移动。选择要修改的定值选项,按确认键,光标变为阴影,此时,按上下键步长为1,按左右键步长为10。定值根据按键在其上下限内调整。定值修改完毕后,按确认键,阴影部分变为光标,再按取消键,将退出整定菜单,出现提示菜单,若选择确认,表示确认定值的修改;若选择退出,表示取消定值的修改。确认修改定值后,保护退出运行,开始整定定值,整定成功后,保护投入运行。
 预设---相位基准:按确认键后,选择第*单元的A相电流作为基准。确认后,装置的电流和电压都以其为标准显示。
 预设---母线编号:母线的编号可根据用户的需要在Ⅰ至Ⅹ之间任意选择。操作同上。
 预设---间隔设置:设置各单元的编号、CT变比、单元类型。选中单元编号,按确认键后,按上下键步长为1,按左右键步长为10。选中CT变比,按确认键后,选择相应的CT变比。
6.2 装置调试与投运
6.2.1 调试资料准备
1) 装置说明书和被试保护屏组屏设计图纸;
2) 设计院有关被试屏与其他外部回路连接的设计图册;
3) 被试保护屏所保护的一次设备主接线及相关二次设备的相关图纸和参数。
6.2.2 试验仪器
1) 继电保护试验仪