2个建筑之间的连廊怎么计算?
kv123
kv123 Lv.12
2015年01月13日 06:45:17
只看楼主

建模要把2个建筑以及连廊都建进去分析吗?怎么在整体模型中反映一端固接一端铰接?连廊的最大支座滑移量怎么考虑?按2个建筑在大震下反向最大位移之和考虑吗?这个又怎么在计算模型中考虑?

建模要把2个建筑以及连廊都建进去分析吗?怎么在整体模型中反映一端固接一端铰接?连廊的最大支座滑移量怎么考虑?按2个建筑在大震下反向最大位移之和考虑吗?这个又怎么在计算模型中考虑?
ahwys
2015年01月13日 15:15:30
5楼
楼主可以不用把两个建筑的结构一起建进去.可以采用三维建模(把连接处的梁柱),一侧为铰接,一侧为滑动支座,两种方式.关于计算结果主要考虑到结构的应力,挠度,还有就是位移值(不可超限)
关于滑动支座的取值,你的计算结果的反力不可超越滑动支座本身的承受系数.
在计算的时候,(结构-接PM生成SATWE数据里)可以选择支座点.你也可以设置支座为铰接或为滑动支座.具体的要看你结构的形式.
回复
宁散人
2015年01月13日 16:47:52
6楼
貌似两栋建筑间有地上连廊属于超限连体建筑,建议楼主设计方案阶段最好与审图单位专家沟通一下,至于连廊如何计算,期待有做过的大神指导
回复
kv123
2015年01月13日 20:56:25
9楼
ahwys 发表于 2015-1-13 15:15 楼主可以不用把两个建筑的结构一起建进去.可以采用三维建模(把连接处的梁柱),一侧为铰接,一侧为滑动支座,两 …如果不把2个建筑建进去的话,几个方向的约束无法真实模拟。至少你是没办法靠人工找到各个构件最不利情况的包络的。如果一侧铰接,那么另一侧考虑多个方向的滑动变形,就只能用橡胶垫来做了。这个滑动变形位移,如果按照大震情况连廊不掉落的情况考虑,考虑2个建筑的绝对位移,那更是大的不得了,不是靠牛腿能支撑住的。这方面该怎么考虑?
回复
dongzhicao1988
2015年01月14日 09:15:31
10楼
连廊单独计算可以吗
回复
wgsych
2015年01月14日 09:40:19
11楼
结设是艺术 发表于 2015-1-13 18:34 平日不看规范,无耻却极好战。发帖问题多多,如龟横行在线。您说的有些极端了
回复
wgsych
2015年01月14日 09:41:24
12楼
奋斗不止 发表于 2015-1-13 09:32 问题好多啊,看看规范吧两个建筑之间有连廊 的确实没设设计过,没吃过猪肉也见过猪跑了,这种建筑也不少见,记得新加坡有个双子大厦就是两个之间有连廊的
回复
kv123
2015年01月14日 09:48:00
13楼
奋斗不止 发表于 2015-1-14 09:41 两个建筑之间有连廊 的确实没设设计过,没吃过猪肉也见过猪跑了,这种建筑也不少见,记得新加坡有个双子大 …请用数据和实例说话,你是结构师不是建筑师
回复
ahwys
2015年01月14日 10:08:15
14楼
也许是我没有表达清楚,我所指的是现连廊结构本体与原建筑结构一侧(与连廊相接处)梁柱一起建模.
考虑到地震对原结构位移影响到现连廊的结构(膨胀\收缩\偏移).
所以我建议一侧采用铰接,另一侧采用三向滑动支座.
回复
ahwys
2015年01月14日 10:21:47
15楼
主要是看楼主的连廊具体情况,是空中连廊还是从大跨度(跨越通道);希望楼主在阐述问题的时候;把你的问题表达清楚;这样可以回复的时候会更方便一点。
本人做过一个空中连廊.是在99米处做的(跨长38.5米),一侧为铰接(固定垂直约束),另一侧为三向滑动支座
支座的性能指标:
竖向压力设计值:9000kN;
竖向拉力设计值:900kN;
水平剪力设计值:2000kN
回复
kv123
2015年01月14日 16:48:56
17楼
ahwys 发表于 2015-1-14 10:21 主要是看楼主的连廊具体情况,是空中连廊还是从大跨度(跨越通道);希望楼主在阐述问题的时候;把你的问题表 …我先问几个问题:1).你的连廊是做在牛腿上吗?2).支座的水平向最大容许位移你是按什么考虑的?3).99米高的建筑的话,单个建筑的最大水平位移达到多少?2个建筑的反向最大位移之和最大是多少?4).设计目标是否保证大震下连廊不掉落?
回复

相关推荐