安装冷辐射板的香港建筑署办公室
jickeyan
jickeyan Lv.6
2015年01月12日 19:09:01
来自于中央空调
只看楼主

这是在香港建筑署安装的辐射板系统。

这是在香港建筑署安装的辐射板系统。

手机元月6日 012.JPG

手机元月6日 012.JPG

免费打赏
j_kidd
2015年01月28日 16:49:41
2楼
凝结水问题如何解决?有么有其他图片看看?谢谢
回复
jickeyan
2015年01月29日 10:17:25
3楼
j_kidd 发表于 2015-1-28 16:49 凝结水问题如何解决?有么有其他图片看看?谢谢5058458由于欧洲辐射板技术普遍存在冷工况结露的问题,实际由上图可见,结露的真实原因是板面温度不均匀,在北欧用12度的水,板面有14度的冷线,这条冷线是最先结露的。这个工况辐射板的辐射影响还不强,如果设计负荷加大,降低水温是最好的办法,但显然降低了水温,那条冷线结露也就更严重了。在中国为了避免结露,将水温提高到17度(高于露点温度),显然辐射板的能力就更差了。因为辐射强度和温度有4次方的关系。高温水的选择严重降低了辐射板的能力。5058459我们的研究认为如果能使得辐射板表面温度均匀,才是避免结露的好办法。由照片可见,板面温度不是冷线,而是冷面,照片显示是在香港最热的季节拍摄的,室内辐射板温度高于空气露点温度时,室内的内墙只有20度,外墙只用21度,像个冷库。人体温度很高,在向四面八方发送出热量,是个很冷的环境。当然,室内的湿负荷和新风负荷还是需要去除的。如有疑问,请贴出来讨论。
回复
zaizaigege
2015年01月29日 11:27:58
4楼
这么先进 没见过
回复
jickeyan
2015年01月29日 21:56:50
5楼
本帖最后由 jickeyan 于 2015-1-29 22:01 编辑 zaizaigege 发表于 2015-1-29 11:27 这么先进 没见过附件是关于这个技术的论述,发表在2014年9月举行的ICEBO会议上,请指正。