空调冷凝水管线到底安装在室内还是室外!
loveyaforever
2015年01月11日 00:13:53
只看楼主

大家好,我是一个因为空调冷凝水管安装在室内被水泡了的业主。想跟各位专家请教下,我们这儿很少很少有开发商把空调冷凝水管线安装在室内,或者可以说至今为止,我只在我们小区见过。我们小区,共8栋楼,每栋楼有四户,也只有我们这栋楼的这一个户型把冷凝水管线安装在了室内。直接从顶层阳台内拉了一根排水管,穿过每户阳台的地板,直至到最底一层。 可谁知,冷凝水管口堵塞,楼上有人通过此管线排洗衣机的水,大量的排水,致使水倒溢后,从我们家楼上的排水管斜三通口倒溢,然后从我家阳台房顶处灌了进来,泡了房子。

我们之前就觉得这管子碍事,给物业说过让处理,物业不同意改。这不,就这么寸,就摊上这事了。所以现在想请教下,到底对于空调冷凝水管线有没有一个明确的规定,到底该装室内还是室外?虽然我是外行,我真的不懂,但是,我想请教各位,同一个小区的几栋楼,同一栋楼的几个户型在当初设计的时候,能故意设计成不一样的冷凝水排水方式吗?就只有我们这一栋楼的一个户型设计成室内排水,其他全是室外排水。这是什么设计理念,是什么设计概率啊?我请教下各位,对于民建是否应该有其统一性。就算是不同的楼有不同的设计师,但是同一栋楼,能不能这么的不一致啊。其他的三个户型可都是安装在户外的。请您帮帮我们。现在房子被泡,也抓不到凶手,开发商也不承认他们管道设计有问题。我就只能在这儿求救了。谢谢。


loveyaforever
2015年01月11日 14:26:32
2楼
各位专家帮忙给回个帖吧。给点意见吧。
回复
regina831118
2015年11月18日 16:05:43
3楼
楼主你好,其实这个事吧,主要是由排洗衣机的 水引起的。冷凝水管本来就应该专用的,不应该接入其他排水管。一般阳台洗衣机排水都会有专用的一根排水管,管径110。而冷凝水管管径75,排水量满足不了洗衣机,所以才会发生倒溢。应该请物业与接入洗衣机的那家业主交涉,排水管不能乱接
回复
qq_1406858531834
2015年11月18日 16:53:02
4楼
我个人也同意楼上的观点,主要是不应该接洗衣机的排水。
回复
wuyueaizhouhan
2015年11月18日 17:29:40
5楼
设计上就有问题,排水管应设置在室外阳台处,通常如果单独只接空调冷凝水只需要DN50就足够,如果与阳台合用DN75就行,但是不能接洗衣机排水;现在高层建筑住宅都有明确划分,有单独放置洗衣机的生活阳台。如果你那是景观阳台,洗衣机是不能放置在那个位置的,如果因楼上用户放洗衣机在那,强硬要求物业对该业主进行整改。物业不理,就和物业公司打官司要求整改和赔偿。
回复
sailorcwx
2015年11月18日 20:52:29
6楼
排水管不能穿卧室、起居室
回复

相关推荐

APP内打开