关于消防分区问题的几个深入思考,求指导,谢谢
qq_1419303251737
2015年01月10日 18:58:35
只看楼主

一个公建,建筑高度50米,区域消防泵房消火栓泵扬程假如为1.1MPa 这个消防泵房还供给地下汽车库,17层住宅,3层商铺等,其他一些建筑请问下面两种你选哪种,理由是什么?1.其他多层建筑用减压稳压消火栓2.其他多层建筑用减压阀在干管上减压,这样可以减少减压稳压消火栓数量3.还有一个问题, 消火栓系统的稳压设备放在消防泵房内,稳压泵扬程105米 (假设),假设稳压泵开启,给管网充水,这时候消火栓并没有打开灭火工作

一个公建,建筑高度50米,区域消防泵房消火栓泵扬程假如为1.1MPa


这个消防泵房还供给地下汽车库,17层住宅,3层商铺等,其他一些建筑

请问下面两种你选哪种,理由是什么?

1.其他多层建筑用减压稳压消火栓
2.其他多层建筑用减压阀在干管上减压,这样可以减少减压稳压消火栓数量
3.
还有一个问题, 消火栓系统的稳压设备放在消防泵房内,稳压泵扬程105米 (假设),

假设稳压泵开启,给管网充水,这时候消火栓并没有打开灭火工作


是不是就意味着最低点的消火栓栓口的静压有可能超过100米


wyb.jpg

这样是不是要消防要分区??

wyb.jpg

免费打赏
qq_1419238181360
2015年01月12日 08:49:05
2楼
应该要分区的。。
回复
王农勤
2015年01月12日 14:22:03
3楼
这是一个群体建筑的消防给水系统,可采用一套给水系统供给室内消火栓。采用局部减压方式。
回复
版专攻
2015年01月12日 21:11:05
4楼
静压的概念还是有争议,有说稳压泵的停泵压力时最大压力处消火栓压力大于1.0MPa即要分区
回复