离心泵前后管径的问题
zjsxwzc
zjsxwzc Lv.2
2015年01月10日 10:22:53
只看楼主

离心泵前后管子变径时候的规则是什么 比如50变多少合适 100变多少合适 200变多少合适 等等 水泵厂家说泵出口管径不能变太大 那总有个范围吧?

离心泵前后管子变径时候的规则是什么 比如50变多少合适 100变多少合适 200变多少合适 等等 水泵厂家说泵出口管径不能变太大 那总有个范围吧?
免费打赏
蓝天绿水
2015年01月10日 10:47:43
2楼
根据进水管、出水管流速来定,这个是有规定的
回复
phanghui
2015年01月11日 15:46:06
3楼
来学习的。。。。
回复
zjin
2015年01月12日 07:20:46
4楼
《措施》09版:吸水管流速宜采用1~1.2m/s;吸水总管的流速应小于1.2m/s;生活水泵出水管流速宜采用1.5~2.0m/s。根据水泵流量,流速范畴,确定管径。


回复
戏当生活
2015年01月27日 08:42:17
5楼
根据流速和管径来定,室外给排水设计手册里面都有的
回复
samjolras
2015年03月11日 11:32:08
6楼
顶,大神回答
回复
samjolras
2015年03月12日 09:29:16
7楼
求一个更加全面的回答
回复
我是钟钟
2015年03月12日 16:47:56
8楼
这个需要根据管道流速来计算。
回复

相关推荐