本项目位于xxx,规划用地19.64ha。在本项目北侧市政路上有一DN300的市政给水管道。实测水压如下: 小区室外消防水量25L/S,火灾时间2小时。 小区别墅区规划人口768,最大日用水定额350L/人·d;洋房区规划人口682,最大日用水定额270L/人·d;生活给水最高日流量为415m3/d。根据建规3.7.2条,储存生活用水体积为415X(0.15~0.2)=(62.25~83)m3,取70m3。由此计算的蓄水池容积为:25X3.6X2+70=180+70=250m3。
问题:1.选泵,根据《建筑给水排水设计规范》3.8.2条,泵组设计流量为小区生活用水设计流量,用消防流量校核水压,如果真发生火灾,泵组如何满足消防和生活用水量,还是消防时水压只要满足0.1MPa,生活用水因水压不足,不用考虑?
2.《建筑给水排水设计规范》3.6.2条,淋浴用水量可按15%计算,应该怎么算?
3.蓄水池在平日用水时的水质如何保证呢?