如题,因为是属于别墅区小高层,一户内有五个卫生间(是有点多),入户管径大于25.。可以把板做厚么?
如题,因为是属于别墅区小高层,一户内有五个卫生间(是有点多),入户管径大于25.。可以把板做厚么?
2楼
垫层做厚就可以了,干嘛要调结构板
回复
4楼
表后设置分水器,按每根DN20的进水,采用若干根,就可以了。
回复
5楼
做个好爸爸 发表于 2015-1-8 13:07 垫层做厚就可以了,干嘛要调结构板谢谢,就是这个意思
回复
6楼
王农勤 发表于 2015-1-8 15:12 表后设置分水器,按每根DN20的进水,采用若干根,就可以了。:handshake谢谢
回复
7楼
chencaihua 发表于 2015-1-8 14:18 水表后分两根25的进去不就行了这样我也是想过,3楼说的分水器就很好,但我们这边用分水器不多。
回复
8楼
进来打酱油
回复
9楼
要按照自来水公司给你的水表口径。
回复
10楼
建筑给排水规范3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:
3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
现实工作中是最大可做到32mm
回复
11楼
青春年少 发表于 2015-1-9 10:21 建筑给排水规范3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜 …说的不错。。。
回复
12楼
云飘飘 发表于 2015-1-9 05:53 要按照自来水公司给你的水表口径。自来水公司的水表口径一般都是DN15的。有点小,我觉得还是按照设计秒流量选管径吧。
回复