地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板?
duxi15
duxi15 Lv.5
2015年01月07日 11:14:45
只看楼主

大地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板,再在覆土中排到检查井中呢?我见到的大多数都是在地下室梁下走到地下室外墙,再穿出去。请问,为什么很少见到直接穿顶板出呢?

大地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板,再在覆土中排到检查井中呢?我见到的大多数都是在地下室梁下走到地下室外墙,再穿出去。
请问,为什么很少见到直接穿顶板出呢?
免费打赏
蛋香炒饭
2015年01月09日 13:29:52
22楼
hefanrong 发表于 2015-1-9 11:15 只有人防地下室一般有覆土,非人防区域不需要覆土非人防没有覆土,园区排水、雨水、煤气等管线就没办法走了。如果占用地下室层高造价就太高了,不经济。
回复
xuewulei123
2015年01月09日 14:40:40
23楼
不是特别明白各位意思哦
回复
叁哥
2015年01月10日 10:36:12
24楼
顶板容易漏水,防水不好控制。同时穿顶板排水管标高较高,覆土高度就得提高。
回复
chygmq
2015年01月11日 22:02:41
25楼
穿顶板不如穿侧墙,主要是防水难处理
回复
jing20135
2015年01月12日 08:52:09
26楼
为什么不可以呢?只要防水处理好就行了。
回复
a1308581530
2015年01月12日 10:03:11
27楼
我们这边压力排水如果上方有建筑物的从地下室外墙出去,上方没有建筑外的直接从地下室顶板出去的
回复
寒冬
2015年01月12日 11:05:39
28楼
我认为还是防水的问题,侧压力渗水好处理,顶机渗水极其难以处理!
回复
hefanrong2015
2015年01月12日 16:14:38
29楼
蛋香炒饭 发表于 2015-1-9 13:29 非人防没有覆土,园区排水、雨水、煤气等管线就没办法走了。如果占用地下室层高造价就太高了,不经济。我说的覆土是地下室顶板与一层顶板的覆土,不是说的是室外覆土
回复
hefanrong2015
2015年01月12日 16:15:32
30楼
更正一下:我说的覆土是地下室顶板与一层地板的覆土,不是说的是室外覆土
回复
lyjielong
2015年01月12日 16:50:41
31楼
我是进来学习的:handshake