电气预埋钢管绑扎在上板筋还是在底板筋
qq_1420529661662
2015年01月06日 15:41:13
只看楼主

求问各位同仁个事啊,我们一般在电气预埋PVC和钢管时都是在土建铺好底板筋上绑扎线管,但是监理一直坚持说要绑扎在上板筋,这个也是为了以后防止其他专业安装时将线管打坏,这个我同意,但有没有具体的规范要求,请指教,万分感谢。

求问各位同仁个事啊,我们一般在电气预埋PVC和钢管时都是在土建铺好底板筋上绑扎线管,但是监理一直坚持说要绑扎在上板筋,这个也是为了以后防止其他专业安装时将线管打坏,这个我同意,但有没有具体的规范要求,请指教,万分感谢。
免费打赏
dianqipanli
2015年01月06日 17:41:23
2楼
满足规范中暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;(消防管线不小于30mm)就可以。
铺好底板筋开始敷管,不和底板筋绑扎,等上板筋敷设后好绑扎吗?搞不好会将导管损坏的。并且敷设完上板筋就要准备混凝土浇筑了,电气忙的过来吗、
回复
qq_1420529661662
2015年01月07日 09:01:31
3楼
dianqipanli 发表于 2015-1-6 17:41 满足规范中暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;(消防管线不小于30mm)就可以。 …恩,说的对,给安装电气预埋的时间太短了,土建单位很少给时间的。我查了下施工手册里,都是绑扎在钢筋的内侧。绑扎在钢筋上班级的话确实有个好处就是避免后期吊杆打眼破坏情况,但这样一来安装的人工就耗费很大,PVC还好些,要是钢管敷设就更费人工了,土建也得等很长的时间。这个我目前还没在哪具体的规范上有看着过。但可以在局部的地方,比如走廊,后期专业吊杆多的地方改变绑扎方式,改为上板筋,可以避免后期破坏,但甲方就得认这个费用了。
回复
dianqipanli
2015年01月07日 13:25:08
4楼
andyhui587100 发表于 2015-1-7 09:01 恩,说的对,给安装电气预埋的时间太短了,土建单位很少给时间的。我查了下施工手册里,都是绑扎在钢筋的 …防止装修时打孔破坏线管,可以在线管下的模板上用油漆画上标识,拆模后,混凝土上会留下清晰的印记。
回复
liuyuan188
2015年01月08日 12:18:59
5楼
路过,顶楼上的!
回复
xxq871122
2015年01月16日 16:27:28
6楼
接线盒深度不够,,绑上层钢筋,接头处悬空易踩断
回复
长安臭蛋
2015年03月19日 10:41:59
7楼
学习了,记住了。帮扎底板钢筋,在模版做记号
回复
lj565773470
2015年03月20日 14:51:12
8楼
帮扎底板钢筋,在模版做记号 呵呵这个就是问题的所在
回复
电气书生
2015年03月21日 00:14:43
9楼
学习了,记住了。帮扎底板钢筋,在模版做记号
回复
co1422065927417
2015年03月23日 08:47:24
10楼
多看多学习,多实践。
回复
co1427207692182
2015年03月24日 23:44:31
11楼
在模版做记号,学习了