接地系统疑问(附图)?!
sps412
sps412 Lv.11
2015年01月06日 11:42:37
只看楼主

如图所示:图1为TN-C-S接地系统(图纸的设计说明这么写的),图2没有写什么接地系统,我想请问各位高人1、图1中变压器中性点直接接地(T)与电气装置外露可导电部分即保护线PE直接连接(N)请问我这么理解TN是否正确?还有配电柜中的中性线(N线)是从哪里来的呢?2、图2为什么是将变压器接地点与电气装置中性线(N线)直接连接的?这两种方式有什么区别呢?本人是做成套配电柜的,所以对设计方面不甚了解,望各位高人不吝赐教,感谢!

如图所示:
图1为TN-C-S接地系统(图纸的设计说明这么写的),图2没有写什么接地系统,我想请问各位高人
1、图1中变压器中性点直接接地(T)与电气装置外露可导电部分即保护线PE直接连接(N)
请问我这么理解TN是否正确?还有配电柜中的中性线(N线)是从哪里来的呢?
2、图2为什么是将变压器接地点与电气装置中性线(N线)直接连接的?这两种方式有什么区别呢?
本人是做成套配电柜的,所以对设计方面不甚了解,望各位高人不吝赐教,感谢!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
beida_energy
2015年01月06日 16:07:14
2楼
开关没用中性导体的位置 ,所以绘图时不画出,但是中性导体N肯定引子变压器的中性点那里。
回复
beida_energy
2015年01月06日 16:09:43
3楼
这其实跟你做成套柜子无关,你主要按照标准配置到位各个部分就行了。
比如,开关、中性排、保护排。
具体运行啥系统,用户自己变化。
回复
卡卡西585
2015年01月06日 16:15:01
4楼
路过,没看明白~
回复
lingxuct
2015年01月06日 16:47:33
5楼
作为成套厂,在图纸已注明是TN-C系统时,柜内只设PEN排就可以;

图2中没有注明系统方式,则按现常规做法,应按TN-S系统做,柜内需配N排和PE排,且要求N排与壳体绝缘,绝缘强度达到1000V摇表测量不小于20MΩ!
回复
sps412
2015年01月07日 08:22:07
6楼
本帖最后由 sps412 于 2015-1-7 08:24 编辑 ccc___ 发表于 2015-1-6 16:47 作为成套厂,在图纸已注明是TN-C系统时,柜内只设PEN排就可以;图2中没有注明系统方式,则按现常规做法, …管理员大神,图1中N(进线开关时4极的)是从哪里来呢?还有图2中地排(PE)是接到哪里呢?是不是地排直接与接地网(接地极)直接连接与变压器无关?
回复
lingxuct
2015年01月07日 09:51:33
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-7 09:56 编辑 sps412 发表于 2015-1-7 08:22 管理员大神,图1中N(进线开关时4极的)是从哪里来呢?还有图2中地排(PE)是接到哪里呢?是不是地排直接 …朋友,必须把电气安全放在第一位,偶记得有这样一句话“(TN-C系统的)接地零线PEN不得串接任何开关、熔断器”!那么,第一张图中(一楼说明是TN-C系统)的总开关怎么能用4P?!TN-C系统如果总开关用4P,是不是把PEN线(保护接零)会断开?!至于开关柜内的PE接地排从哪引接源头的装置,这点偶多次说过,开关柜引接的接地PE线,与变压器的接地是二回事,没必要从变压器那边引接接地PE线!
回复
久久
2015年01月07日 11:35:13
8楼
看看啊,学习学习,太好
回复
星夜梦话
2015年01月07日 12:21:06
9楼
学习了,谢谢楼主!
回复
powerdxh
2015年01月07日 13:15:38
10楼
进线柜总开关是3P,从变压器低压侧到低压柜是A B C PEN排接入到进线总柜,变压器自己的中性点接地,若系统为TN-S,则在低压侧 从PEN排在跨接一个PE排,PE排一般在低压柜下端
回复
sps412
2015年01月07日 13:42:34
11楼
powerdxh 发表于 2015-1-7 13:15 进线柜总开关是3P,从变压器低压侧到低压柜是A B C PEN排接入到进线总柜,变压器自己的中性点接地,若系统为 …你这个跨接指的是什么?我可不可以这样理解:TN-C-S接地系统,从变压器中性点引出的PEN线直接接到了PE排上,然后再从PEN线分出一个作为N排?!也就是说,其实PE和N都是连在一起的(也就是PEN)。
回复