园区三栋楼,新手请教火灾报警系统设置的问题!!
tmnh117
tmnh117 Lv.3
2015年01月05日 16:24:20
只看楼主

本人新手,在做一个园区三栋楼的设计。A楼六层,设置了火灾报警系统及消防控制室。B、C楼三层,未消防控制室。消防泵房设计在B楼内。B楼和C楼设计了消火栓启动。现在不知B楼、C楼是否需要设置火灾报警系统。如果不设,消火栓直接启消防泵吗??是否需要在B、C设置消防广播及其它报警或联动装置呢?

2015年01月29日 23:53:36
2楼
回个帖吧,看在那啥的份上
回复
gchdwwj
2015年01月29日 23:54:02
3楼
楼主是豪啊
回复
liuadj
2015年02月05日 13:58:02
4楼
我也是做消防设计的新手,咱们互相交流,如有不对的地方,请各位大神不吝指教!,

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中13.1.3提及,建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑,应设置火灾自动报警系统。所以楼主提及的是不是办公建筑,应该所有楼都设置的。

因此按设置火灾报警系统继续说,新火规里,消火栓按钮不直接硬拉起动消防泵了。

还是JGJ16-2008中13.6.4提及,设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置、火灾应急广播系统。
回复