钢筋锚固措施的一些基本知识不懂求助
21222f
21222f Lv.2
2015年01月04日 21:00:22
只看楼主

1.结构设计规范中基本锚固长度Lab=αfy/ft×d,设计规范中的Lab与11G101-1图集中表格中的Lab是什么关系??怎么计算的?? 2.设计规范中:受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。为什么现场施工过程中,柱子中的钢筋与基础中钢筋进行锚固是都是采用90度弯钩(L型)。 3.截面角部的弯钩和一次贴焊锚筋的布筋方向宜向界面内侧偏置 这是什么意思?

1.结构设计规范中基本锚固长度Lab=αfy/ft×d,设计规范中的Lab与11G101-1图集中表格中的Lab是什么关系??怎么计算的??
2.设计规范中:受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。为什么现场施工过程中,柱子中的钢筋与基础中钢筋进行锚固是都是采用90度弯钩(L型)。
3.截面角部的弯钩和一次贴焊锚筋的布筋方向宜向界面内侧偏置 这是什么意思?
21222f
2015年01月04日 21:05:36
2楼
没有人来吗
回复
21222f
2015年01月04日 21:18:06
3楼
快点来人啊
回复
zhangpengfei5014
2015年01月04日 22:08:54
4楼
1.a取0.14,HRB400,C30的话,Lab=0.14*360/1.43*d=35.24d(四级或非抗震),取整后就是35d,101G-1表中
其他俩个问题不知,俺也是新人,望高手回答
回复
21222f
2015年01月05日 20:37:25
5楼
剩下的两个问题求解答
回复
lsmqhln
2015年01月06日 10:30:27
6楼
11G101-1图集中表格中的Lab是根据规范来计算得出的。

回复
lsmqhln
2015年01月06日 10:34:07
7楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2015-1-6 10:38 编辑

“2.设计规范中:受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。为什么现场施工过程中,柱子中的钢筋与基础中钢筋进行锚固是都是采用90度弯钩(L型)。”


这条的意思是受压钢筋不允许像受拉钢筋那样“采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施”后,就可以按第8.3.3条将基本锚固长度Lab乘以0.6。


柱子中的钢筋与 基础中钢筋进行锚固是都是采用90度弯钩(L型)是为了便于施工,总的锚固长度不减少。


回复
lsmqhln
2015年01月06日 10:41:12
8楼

3.截面角部的弯钩和一次贴焊锚筋的布筋方向宜向界面内侧偏置 这是什么意思?


截面角部的弯钩和一次贴焊锚筋的布筋方向宜向截面内侧偏置是不要将其置于钢筋的保护层内。
回复

相关推荐