插座箱总进线带漏电保护空开选择的问题
qwe123_543
qwe123_543 Lv.2
2015年01月04日 16:43:54
只看楼主

各位大神 请问我配置了一台插座箱 220v 10A 插座2个 220v 16A 插座6个 380v 25A 1个 ,每回路不考虑单独空开,插座箱总空开应选3极带漏电保护还是4极带漏电保护? 求原理解释

各位大神 请问我配置了一台插座箱 220v 10A 插座2个 220v 16A 插座6个 380v 25A 1个 ,每回路不考虑单独空开,插座箱总空开应选3极带漏电保护还是4极带漏电保护? 求原理解释
免费打赏
lingxuct
2015年01月04日 17:01:37
2楼
380V和220V混用时,总开带漏电的,必须用4P或3+N。

如果只用3P,220V用电时电流从N线上回电源侧,L线上的电流就相等于漏电,3P开关就要跳了。
回复
h626284326
2015年01月04日 17:36:09
3楼
我说下我的观点额,如有不合适之处,请多多指教,220V用电时电流从N线上回电源侧,那么N线上就有电流了,3P的开关在检修是并没有断开N线,就会有危险,所以必须得4P的开关全部断开。
回复
beida_energy
2015年01月04日 17:47:07
4楼
h626284326 发表于 2015-1-4 17:36 我说下我的观点额,如有不合适之处,请多多指教,220V用电时电流从N线上回电源侧,那么N线上就有电流了,3P …不是这个意思,如果N导体不被漏电断路器测量的话,单相负荷没法用。