各位大神 请问我配置了一台插座箱 220v 10A 插座2个 220v 16A 插座6个 380v 25A 1个 ,每回路不考虑单独空开,插座箱总空开应选3极带漏电保护还是4极带漏电保护? 求原理解释
各位大神 请问我配置了一台插座箱 220v 10A 插座2个 220v 16A 插座6个 380v 25A 1个 ,每回路不考虑单独空开,插座箱总空开应选3极带漏电保护还是4极带漏电保护? 求原理解释
2楼
380V和220V混用时,总开带漏电的,必须用4P或3+N。
如果只用3P,220V用电时电流从N线上回电源侧,L线上的电流就相等于漏电,3P开关就要跳了。
回复
3楼
我说下我的观点额,如有不合适之处,请多多指教,220V用电时电流从N线上回电源侧,那么N线上就有电流了,3P的开关在检修是并没有断开N线,就会有危险,所以必须得4P的开关全部断开。
回复
4楼
h626284326 发表于 2015-1-4 17:36 我说下我的观点额,如有不合适之处,请多多指教,220V用电时电流从N线上回电源侧,那么N线上就有电流了,3P …不是这个意思,如果N导体不被漏电断路器测量的话,单相负荷没法用。