双电源PC级和CB级怎么选合理?PC级前一定加断路器做短路保护吗?
双电源PC级和CB级怎么选合理?PC级前一定加断路器做短路保护吗?
2楼
树干式配电时:PC级的双电源,加前端断路器,放射式配电时:PC的双电源加前端隔离开关,上一级是断路器。是否是这样???
回复
3楼
PC级的是电磁驱动,切换迅速(120毫秒-250毫秒),具有灭弧室,体积小是一款真正双电源开关。
CB级的是由两个断路器、电动机、机械连锁.......组成,切换时间1000毫秒-2500毫秒。相对PC的 价格更低一点,适合切换时间要求不是很高!
cc级的应该是由两个接触器、电动机、机械连锁.......组成的,安全没有保障,但价格低廉!
回复
4楼
楼上回答的已经很详细 具体可再参考一下民规 7.5.4的条文解释
回复
5楼
CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求机构快速脱扣。因而可能存在滑扣、再扣不可靠因素;而PC级机构不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。断路器(MCCB)一般不承受短时耐受电流,触头压力较小。当供电电路发生短路时,断路器的动触头被斥开并产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATSE应承受20Ie及以上过载电流,触头压力要求较大,因而ATSE触头不易被斥开,也不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。
回复
6楼
路过学习一下。
回复
7楼
现在基本都选PC级了,如果甲方想省点钱,可以把非消防负荷的双电源选成CB级。
回复
8楼
看一看,学习学习!
回复
9楼
谢谢楼主的分享
回复