米兰送给大家的:成功的人是跟别人学习经验, 失败的人只跟自己学习经验。 本期的【新手入门】,米兰针对地暖设计方面问题,以问答形式呈现给大家,(大家如有地暖设计方面的疑问,可以跟帖列出。。。。以下问题解答不足之处,还请大家予以补充!)。第一个问题:我家做了地暖,地板表面温度设置多少度合适呢?回答:在人员经常停留的地面,如客厅、卧室、书房、卫生间,一般设置为24℃-26℃之间,温度不要超过28℃。在人员短期停留的地面,如过道等地方,一般设置为28℃-30℃之间就可以了,温度不要超过32℃。在无人员停留的地面,一般设置为35℃-40℃,温度不要超过42℃。
米兰送给大家的:成功的人是跟别人学习经验,
失败的人只跟自己学习经验。
本期的【新手入门】,米兰针对地暖设计方面问题,以问答形式呈现给大家,(大家如有地暖设计方面的疑问,可以跟帖列出。。。。以下问题解答不足之处,还请大家予以补充!)。
第一个问题: 我家做了地暖,地板表面温度设置多少度合适呢?
回答:
在人员经常停留的地面,如客厅、卧室、书房、卫生间,一般设置为24℃-26℃之间,温度不要超过28℃。在人员短期停留的地面,如过道等地方,一般设置为28℃-30℃之间就可以了,温度不要超过32℃。在无人员停留的地面,一般设置为35℃-40℃,温度不要超过42℃。
第二个问题:地暖热源出来的水多少度比较合适?
回答:
供水温度不应超过60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。这是地暖管道的承受热量的程度决定的。
第三个问题:地暖热负荷是怎样计算的?
回答:
(1)全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行,对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。垂直相邻房间除顶层外,各层均应按照房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。
(2) 局部采暖的热负荷,计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响,乘以适当修正系数。
第四个问题:地暖要设置伸缩缝吗?
回答:
根据规范,在长度超过6-8m应设置膨胀缝材。每30-40m2应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,应合理设置。加热管穿过伸缩时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。
地暖的安装及工作原理的详细介绍 —— 欲安装地暖的必看!:lol
心得分享给大家,在下才疏学浅,如哪里有不对的或者还需完善的,大家一定要给我指出啊,大家一起进步!!
剖析地暖工程的常见误区,读书少,还望补充!:handshake
说到地暖,大家大概都知道地暖的普遍共识:舒适、节能和环保等,日本把采用地暖作为提高百姓生活质量的一项重要举措;韩国不是地暖的商品房,销售时就比较困难,地暖普遍被认为是一种最理想的供暖方式。
【新手入门】对电缆敷设方式的详细解释! |
【新手入门】针对电缆3+2与电缆4+1的详细解释! |
【新手入门】二次回路问题,不懂者进! |
【新手入门】你必须知道的一些断路器知识及案例! |