米兰送给大家的:成功的人是跟别人学习经验, 失败的人只跟自己学习经验。 本期的【新手入门】,米兰针对地暖设计方面问题,以问答形式呈现给大家,(大家如有地暖设计方面的疑问,可以跟帖列出。。。。以下问题解答不足之处,还请大家予以补充!)。第一个问题:我家做了地暖,地板表面温度设置多少度合适呢?回答:在人员经常停留的地面,如客厅、卧室、书房、卫生间,一般设置为24℃-26℃之间,温度不要超过28℃。在人员短期停留的地面,如过道等地方,一般设置为28℃-30℃之间就可以了,温度不要超过32℃。在无人员停留的地面,一般设置为35℃-40℃,温度不要超过42℃。

u=1833411932,1838730086&fm=23&gp=0.jpg
米兰送给大家的:成功的人是跟别人学习经验,
失败的人只跟自己学习经验。
20090203213214303.gif
本期的【新手入门】,米兰针对地暖设计方面问题,以问答形式呈现给大家,(大家如有地暖设计方面的疑问,可以跟帖列出。。。。以下问题解答不足之处,还请大家予以补充!)。


第一个问题: 我家做了地暖,地板表面温度设置多少度合适呢?
回答:
在人员经常停留的地面,如客厅、卧室、书房、卫生间,一般设置为24℃-26℃之间,温度不要超过28℃。在人员短期停留的地面,如过道等地方,一般设置为28℃-30℃之间就可以了,温度不要超过32℃。在无人员停留的地面,一般设置为35℃-40℃,温度不要超过42℃。


第二个问题:地暖热源出来的水多少度比较合适?
回答:
供水温度不应超过60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。这是地暖管道的承受热量的程度决定的。


第三个问题:地暖热负荷是怎样计算的?
回答:
(1)全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行,对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。垂直相邻房间除顶层外,各层均应按照房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。
(2) 局部采暖的热负荷,计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响,乘以适当修正系数。


第四个问题:地暖要设置伸缩缝吗?
回答:
根据规范,在长度超过6-8m应设置膨胀缝材。每30-40m2应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,应合理设置。加热管穿过伸缩时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。


地暖的安装及工作原理的详细介绍 —— 欲安装地暖的必看:lol
心得分享给大家,在下才疏学浅,如哪里有不对的或者还需完善的,大家一定要给我指出啊,大家一起进步!!


剖析地暖工程的常见误区,读书少,还望补充!:handshake
说到地暖,大家大概都知道地暖的普遍共识:舒适、节能和环保等,日本把采用地暖作为提高百姓生活质量的一项重要举措;韩国不是地暖的商品房,销售时就比较困难,地暖普遍被认为是一种最理想的供暖方式。

2658633_102812837000_2.gif





【新手入门】对电缆敷设方式的详细解释!
【新手入门】针对电缆3+2与电缆4+1的详细解释!
【新手入门】二次回路问题,不懂者进!
【新手入门】你必须知道的一些断路器知识及案例!





2658633_102812837000_2.gif


u=1833411932,1838730086&fm=23&gp=0.jpg


20090203213214303.gif

ac—米兰
2015年01月03日 11:13:34
2楼
222.jpg


抢占沙发。。。。。。。。。。。。
回复
zh18937103837
2015年01月03日 12:01:00
3楼
我想请问,对于地暖负荷计算的时候除了顶层要不要计算来自下楼版的传热负荷
回复
李工在线
2015年01月03日 14:51:30
4楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
qiuzhen23
2015年01月03日 20:38:59
5楼
请问:供水温度35℃,供回水温差不超过10℃,但假如,供水35℃,回水25℃,可以吗?会有屋内冷的感觉吗?
回复
老瞿
2015年01月04日 09:46:22
6楼
地暖管道怎样敷设,施工过程中要注意哪些问题?
回复
laiwu0634
2015年01月05日 09:30:18
7楼
根据gb50736-2012和jgj142-2012提出以下意见:

第一个问题:
50736.5.4.1 热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35°C〜45°C,不 应大于60°C:;供回水温差不宜大于10°C,且不宜小于5°C;毛 细管网辐射系统供水温度宜满足表5. 4. 1-1的规定,供回水温差 宜采用3°C〜6°C。辐射体的表面平均温度宜符合表5. 4.1-2的 规定。
第三个问题:
50736.3.0.5 辐射供暖室内设计温度宜降低2°C;辐射供冷室内设计 温度宜提高0.5°C〜1.5°C。(已取消0.9-0.95之说)
回复
wangxueleiyy
2015年01月05日 09:30:53
8楼
楼主热负荷的计算是按规范还是设计经验
回复
wangxueleiyy
2015年01月06日 00:04:33
9楼
年末楼主发动讨论 是冲击版主的预兆
回复
康能
2015年01月06日 15:45:18
10楼
wangxueleiyy 发表于 2015-1-6 00:04 年末楼主发动讨论 是冲击版主的预兆学习了,这种空调安全最重要