国产知名品牌设计大缺陷
ayrjn
ayrjn Lv.2
2014年12月26日 11:32:23
来自于制冷技术
只看楼主

一台某知名品牌风冷螺杆压缩机坏,但是压机无法从机组内部移出。想了好多办法才解决。先在压机固定支撑处加焊了两块钢板,再把机组承重槽钢割开到合适位置,冷凝器支撑拿掉,把压机用几个千斤顶支撑离开压机地脚支撑,拆掉固定支撑,把压机放在新加装的钢板上把压机移出。通过这次维修可以看到设计中维修空间就没有考虑,国人支持国货但也要忠告厂家认真做事!

20141211_151549.jpg


20141211_151600.jpg


20141214_161116.jpg


20141214_161125.jpg


20141214_161134.jpg


20141214_161147.jpg

免费打赏
jzcszl
2014年12月28日 21:11:00
12楼
好多厂家在设计时只考虑空间不考虑维修,一次性原则
回复
wangxueleiyy
2014年12月29日 00:03:37
13楼
格力的中央空调 国产品牌又爱又恨
回复
斗战圣佛
2014年12月29日 08:17:34
14楼
确实维检不方便,设计有缺陷!
回复
秦氏之风
2014年12月29日 08:59:30
15楼
谢谢楼主分享!
回复
嘘嘘
2014年12月29日 09:07:36
16楼
谢谢楼主分享!
回复
luodifeixing
2014年12月29日 09:13:17
17楼
谢谢楼主分享!
回复
jing20135
2014年12月29日 14:59:38
18楼
dqdj0808 发表于 2014-12-26 12:09 好像是格力呀,这工程量挺大呀,什么毛病现场维修呢不是好像,就是。我确定!
回复
duoduowangyou
2014年12月29日 15:41:22
19楼
设计、生产,维修各方面要考虑的问题好多呢,一不小心就会犯错呢
回复
yilongfengyue
2014年12月30日 13:13:39
20楼
让明珠格格看看,系她大给力干的好事
回复
宋江
2014年12月30日 14:19:43
21楼
学习了 顶一先
回复