关于防雷引下线求助
choudaomeipengyou
2014年12月25日 13:46:20
只看楼主

上次做了一个配电间是单独的房子,现在审图意见是这样提的:配电间,防雷引下线的柱子小于10组时,应有防接触电压和跨步电压的措施。GB50057-2010第4.5.6条 我只有8跟引下线,我翻了下规范是这样说的:4.5.6在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定: 1 防接触电压应符合下列规定之一: 1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于 10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于 建筑物四周和建筑物内的。 看完规范还是不知道怎么做啊,我数了下只有8根柱子,也就是只有8根引下线,那具体应该要怎么做呢?求助,在线等,谢谢。

2014年12月25日 15:39:23
2楼
规范要求中的“10组”是指防雷接地装置的占地面积,规范对引下线(二根之间)有距离要求,10组就是单侧不少于4档,现在只有8组只有3档,按规范少了1档,个人意见:在房子两头各加一档接地极(四个),并用扁钢在地下与地梁中的(主)钢筋连接,增加了接地区域的面积。
回复