上次做了一个配电间是单独的房子,现在审图意见是这样提的:配电间,防雷引下线的柱子小于10组时,应有防接触电压和跨步电压的措施。GB50057-2010第4.5.6条 我只有8跟引下线,我翻了下规范是这样说的:4.5.6在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定: 1 防接触电压应符合下列规定之一: 1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于 10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于 建筑物四周和建筑物内的。 看完规范还是不知道怎么做啊,我数了下只有8根柱子,也就是只有8根引下线,那具体应该要怎么做呢?求助,在线等,谢谢。
