如题,最近小弟在做污水厂出水应急除磷的实验(氯化钙、氯化铁、硫酸亚铁除磷),遇到一些问题请教各位大哥大姐解惑,在此先谢谢了。1、国标法钼酸铵分光光度法测磷测出的磷含量,在理论计算上,应该当单质P来计算钙、铁盐的加药量还是当磷酸根来计算钙、铁盐的加药量?2、实际化工废水由于存在太多干扰,铁盐测定时对结果影响太大,不知道如何解决?3、一般情况下,氯化钙、氯化铁、硫酸亚铁对磷的投加比例是多少,麻烦提供一下参考数据,谢谢。
如题,最近小弟在做污水厂出水应急除磷的实验(氯化钙、氯化铁、硫酸亚铁除磷),遇到一些问题请教各位大哥大姐解惑,在此先谢谢了。
1、国标法
钼酸铵
分光光度法测磷测出的磷含量,在理论计算上,应该当单质P来计算钙、铁盐的加药量还是当磷酸根来计算钙、铁盐的加药量?
2、实际化工废水由于存在太多干扰,铁盐测定时对结果影响太大,不知道如何解决?
3、一般情况下,氯化钙、氯化铁、硫酸亚铁对磷的投加比例是多少,麻烦提供一下参考数据,谢谢。
2楼
如果是生活污水,一般要投加10-20mg/L,如果要做到出水0.5mg/L,可能要翻倍
至于计算投加量,这个是没有意义的事,在实际操作中的投加量至少是计算量的2-3倍以上,没有指导意义
还有,现在一般都用聚合类金属盐,除磷效果更好,pH降低程度不明显,对设备的腐蚀性较弱
推荐使用PAC,美国、日本等可以将出水做到0.1-0.2mg/L甚至更低,加上后续的过滤设备
回复
3楼
赞同楼上的意见
回复
4楼
化工废水应急除磷,这个是什么化工废水,主要的污染物是,磷主要是以磷酸盐存在吗,用不用考虑次磷、亚磷、焦磷。关于加药量的问题,最好还是通过实验小试来确定,主要是控制沉淀的pH值,铝盐最佳在6.5,铁盐5.5,钙盐沉淀控制在10.5以上。有生化工艺段没有,用考虑药剂的加药点和对加药对生化效果的影响。
回复
5楼
水.处.理问题可到环·保·通进行交流。
回复
6楼
不错,值得学习
回复
7楼
huanbaotong 发表于 2014-12-27 08:50 水.处.理问题可到环·保·通进行交流。什么环保通?
回复
8楼
yql3i 发表于 2014-12-25 12:02 如果是生活污水,一般要投加10-20mg/L,如果要做到出水0.5mg/L,可能要翻倍至于计算投加量,这个是没有意 …谢谢指导,我目前在正在做小试。水是化工废水,主要是医药和皮革的废水,COD一般在200-400,P在5-8的样子,污水厂出水P不稳定,一般在0.8-2之间浮动,所以要做下小试,主要用于以后正常的除磷和出水超标时应急除磷。
回复
9楼
huanbaotong 发表于 2014-12-27 08:49 化工废水应急除磷,这个是什么化工废水,主要的污染物是,磷主要是以磷酸盐存在吗,用不用考虑次磷、亚磷、 …生化工艺段是均质池-初沉池-水解酸化-二沉池-CASS-终沉池-标排口出水,进水P一般在2-10之间平均(3-5的样子),最后标排口出水P一般在0.8-1.5(排放标准是1),所以要做下除磷主要应急用的
回复
10楼
做个小试就好啦!!!
回复
11楼
水.处.理问题可到环·保·通进行交流
回复