新人经验贴,关于做CT升流试验,发生了二次开路!
strong_jan
strong_jan Lv.2
2014年12月24日 23:30:50
只看楼主

本帖最后由 strong_jan 于 2014-12-24 23:39 编辑 新人经验贴,关于做CT升流试验,发生了二次开路!今年刚参加工作,甲方身份,最近在新变电站验收做试验,在现场学到了许多操作和知识,特别深刻。感谢这段经历。我切身经历的一件事。在做某间隔CT的B相的升流和变比试验,计量部分。取下断接线后,未再合上B431的连接片,顿时大电流发生器嗡嗡叫,发生了从前只在书本上教室里老师给我们讲的CT二次回路开路,呵呵。马上继续短接,合上连接片,再取下短接线。手还是被麻了一下,写下警醒自己,谨此。

本帖最后由 strong_jan 于 2014-12-24 23:39 编辑

新人经验贴,关于做CT升流试验,发生了二次开路!
今年刚参加工作,甲方身份,最近在新变电站验收做试验,在现场学到了许多操作和知识,特别深刻。
感谢这段经历

我切身经历的一件事。在做某间隔CT的B相的升流和变比试验,计量部分。取下断接线后,未再合上B431的连接片,顿时大电流发生器嗡嗡叫,发生了从前只在书本上教室里老师给我们讲的CT二次回路开路,呵呵。马上继续短接,合上连接片,再取下短接线。手还是被麻了一下,写下警醒自己,谨此。
电流互感器二次侧开路时会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。其实,对于许多例如CT二次不允许开路,PT二次不允许短路等等,我们都学过,晓得。但是我们以前或许都未成见过,不知道它们的危险。 班长对我说,设备是我们的,新站又还没有投入运行,在验收的时候多操作,学习的好机会。今天我们是做试验,加试验电流并不大,在安全的范围内体验了一把。电,可以很安全,也可以很危险。希望学电气从事电力行业的哥们,做好十个规定动作,注意安全,大家一起共勉!
行业规定 安全电压为36V,安全电流为10mA。电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。 另外,说点通俗点的,我们拔插插头最好用右手,这样更安全。并不是是用右手就可以直接去摸家用电,这只是个好习惯。
打开了话匣子收不住了最后一条说说,电力安全生产的三大敌人!就是麻痹大意,习惯性违章,不负责任。不是我说的领导说的。也有的网友说是,煤矿,ZF,老百姓。谢谢。

免费打赏
beida_energy
2014年12月25日 14:44:33
2楼
是滴,你加的电流不大,如果达到额定值,那可能会击穿的。
回复
sw3636844
2014年12月26日 11:11:08
3楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开