卫生间设备支管接到立管中间遇大梁怎么办,当时没注意预埋梁内套管?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月23日 16:19:00
只看楼主

这可怎么补救好呢!红色圈就是大梁

这可怎么补救好呢!
IMG_20141223_153217.jpg

IMG_20141223_153249.jpg


红色圈就是大梁

12.jpg

12.jpg


IMG_20141223_153217.jpg


IMG_20141223_153249.jpg

免费打赏
青春年少
2014年12月23日 23:17:05
2楼
这是什么建筑,楼下也是卫生间吗
回复
知乎圆桌
2014年12月24日 09:05:28
3楼
青春年少 发表于 2014-12-23 23:17 这是什么建筑,楼下也是卫生间吗住宅标准层
回复
青春年少
2014年12月24日 09:29:59
4楼
这是北方项目没有同层排水,又没预留套管,还是标准层,真难做
回复
浪尽天涯
2014年12月24日 09:34:12
5楼
我建议你从梁底下过,用50-75管,2.5米的空间可以了,卫生间的地面在2.3米能保证好用呢
回复
姨妈请自重
2014年12月24日 10:07:53
6楼
卫生间中间做梁,还是600 的梁,是新手中的新手么?结构专业同意的话可以打洞的,你打个100的孔问题不大,就是要多花钱。梁下走太矮了
回复
smalllevel
2014年12月24日 10:37:09
7楼
支持楼上的,排水管比窗檐低的话,业主可能会投诉
回复
askedme200100
2014年12月24日 12:12:12
8楼
洗脸盆同层排水,排水横管在面层上就行了,这是最好的办法
回复
doudingdudu
2014年12月24日 12:33:50
9楼
才降了5公分,同层排水卫生间要抬高才行了
回复
慈悲
2014年12月24日 12:52:52
10楼
本帖最后由 xue20036222 于 2014-12-24 12:55 编辑

关键看后期装修,装修要求不同,做法不同,若此处梁两边吊顶一个高度,好解决,若不同,台盆和地漏沿中间大梁,该段尽量贴顶板保证坡度,过梁处下弯即可,该段尽量沿立管处墙角。
回复
toumingweixiao000
2014年12月24日 13:22:34
11楼
装修可以稍调整一下吊顶高度,卫生间作为小空间,吊顶2250净高也是可以凑合过的。那么脸盆和地漏的支管用De50的塑料排水管,贴梁底过还是能满足的。
回复