一个纠结的问题(关于消防泵选择)
qq_1419295754049
2014年12月23日 09:12:19
只看楼主

现在有的地方地下车库也按照 地下建筑 考虑,那么如果 是纯住宅带一个地下室,假设住宅高99米,地下车库大于2.5W立方,岂不是消防泵要这样选 Q=40L/S,H=140M(估算)大家也是这样选 吗

现在有的地方地下车库也按照 地下建筑 考虑,那么如果 是纯住宅带一个地下室,假设住宅高99米,地下车库大于2.5W立方,岂不是消防泵要这样选

Q=40L/S,H=140M(估算)


大家也是这样选 吗
免费打赏
蓝天绿水
2014年12月23日 12:27:58
2楼
我们这里暂按车规执行了
回复
hengny
2014年12月23日 15:57:50
3楼
天津消防规范组已经答疑了,车库按车库规范执行,不存在地域差异
回复
dingwk003
2014年12月23日 21:13:14
4楼
学习了~~~~~~~~~~~
回复
love_candy
2014年12月23日 21:28:53
5楼
好东西,学习了,谢谢
回复
青春年少
2014年12月23日 23:20:27
6楼
不是,规范的地下建筑指的是独立的地下建筑,地上没有的,对于地上建筑下面的附属地下车库仍然按照车规执行
回复
云飘飘
2014年12月24日 06:01:57
7楼
车库的按照汽车库防火规范执行。
回复
黑老五
2014年12月24日 09:10:42
8楼
学习了,谢楼主!
回复
lichangan1000
2014年12月24日 12:59:02
9楼
按说消规规范组应出具补充规范,或文字通知消防局如何执行。