求高手,关于一米八钢制暖气片使用的问题
jbl8115300
jbl8115300 Lv.2
2014年12月21日 20:45:09
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 jbl8115300 于 2014-12-22 15:23 编辑 我家是老楼7楼,顶层是8楼。分户供暖集中供热,管径好像是六分管,比较细。其他邻居供暖正常,室温较高。 暖气管道入户以后是串联,第一组客厅装饰性暖气一米八高(5片,第二组主卧是普通铸铁暖体,第三组是卫生间背篓装饰暖气,高度在一米六左右。第三组是次卧铸铁暖气。第五组是厨房普通铸铁暖气。 问题:1供暖初期第一组热,第二组温乎,其他暖气不热。

本帖最后由 jbl8115300 于 2014-12-22 15:23 编辑

我家是老楼7楼,顶层是8楼。2供暖正常以后,所有暖气都热,但由于数量少并且楼房不保温,室内温度低。
初步判断是水力失衡的问题。
问一位精通这方面改造的水暖老师,
1准备把除了小背篓散热器和最后一组铸铁暖气之外的其他暖气底部加三通管联通。(东北这叫跨越,貌似也是并联的一种把),这个办法改变水流问题有用吗?
2准备把第一组一米八的装饰暖气片变成8片,不知道这种高度的这种结构的暖气能不能用三通管跨越安装,安装以后会不会热。(有师傅说,很可能不热)
3我准备再加两组普通高度的暖气,用三通管联通,不知道能不能带热

请老师帮忙,急等!!!!
免费打赏
jbl8115300
2014年12月22日 15:20:25
2楼
沙发都没人做了?
回复
清开灵
2014年12月23日 09:12:08
3楼
很好,谢谢楼主!
回复
jbl8115300
2014年12月24日 11:59:55
4楼
不能骗分啊
回复
zbddxiaohai
2014年12月26日 15:18:03
5楼
问题1:热水循环不流畅,可能散热器太老内部结垢等原因照成水循环不流畅,也有可能管中空气没排完造成的
问题2:锅炉烧的不够热,或者是散热器片数太少
回复
niu517y
2015年01月19日 11:24:24
6楼
什么都别做,别家热你不热,说明循环不好直接上循环泵直接
回复
wygr01
2015年01月19日 22:52:28
7楼
第一,先排气,让顶楼住户及时排气,查看排气装置;第二看锅炉的温度够不;旧楼不要底部加三通管联通改,你的室内系统是每一组都是独立的串联方式