新规范请教!商业网点和商业服务网点有什么区别
fenger0907
fenger0907 Lv.2
2014年12月19日 09:44:40
只看楼主

防火规范上有商业服务网点的定义:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300平的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。新消防规范:7.4.15条,跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近!现在有一个建筑,全是二层的沿街商铺,有的是上面有三层办公,这样的商铺算商业网点么???可以一层布置一个消火栓吗???规范上没有商业网点的定义!!请教大家的理解!

防火规范上有商业服务网点的定义:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300平的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
新消防规范:7.4.15条,跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近!
现在有一个建筑,全是二层的沿街商铺,有的是上面有三层办公,这样的商铺算商业网点么???可以一层布置一个消火栓吗???规范上没有商业网点的定义!!请教大家的理解!
免费打赏
版专攻
2014年12月19日 09:53:10
2楼
规范上的商业网点和商业服务网点,应该是一个东西,你说的,应该按商业建筑计算,因为它不是在住宅的下部
回复
fenger0907
2014年12月19日 10:40:38
3楼
版专攻 发表于 2014-12-19 09:53 规范上的商业网点和商业服务网点,应该是一个东西,你说的,应该按商业建筑计算,因为它不是在住宅的下部这样的话就会出现一个很小的商铺,每层两个消火栓,感觉不是很合理
回复
hengny
2014年12月19日 15:58:56
4楼
不能按商业服务网店对待,只能按综合楼设计,你那个叫底商了。按商店设计消防
回复
zhanghui9828
2014年12月22日 16:02:45
5楼
fenger0907 发表于 2014-12-19 10:40 这样的话就会出现一个很小的商铺,每层两个消火栓,感觉不是很合理非常好的资料
回复
lichangan1000
2014年12月22日 16:12:02
6楼
商业服务网点:看其定义,居住建筑的首层二层设有xxxxxx。离开住宅就谈不上商业服务网点。是一个独立之建筑。
回复
qq_1419238181360
2014年12月22日 16:52:33
7楼
对啊,前提是住宅
回复
rijiansheji
2014年12月23日 11:51:46
8楼
“这样的话就会出现一个很小的商铺,每层两个消火栓,感觉不是很合理”----有同感!
回复
zhouzhou_1234
2015年07月30日 16:32:16
9楼
有答案了吗?我也遇到同样问题了,不知道该如何解答
回复
长歌而行
2015年08月06日 15:05:05
10楼
这个问题今天也遇到了。新火规对商业服务网点定义是:设置在“住宅建筑”首层或二层的。说明首先这栋建筑必须是住宅建筑,才能定义为商业服务网点。非住宅建筑的这种三层楼只能按商业民用建筑算了,比如营业场所等。
回复
lichangan1000
2015年08月07日 12:57:14
11楼
与住宅无关的商业,就与商业服务网点不搭嘎。属于商业建筑,自然按单体建筑属性套用规范。
回复