本人建模时发现了几个问题,特来和大家一起讨论。多层框架,基础埋深3米,+-0.000标高处有地梁层,建模按实际情况输入,定义一层地下室,地梁层板开洞。嵌固端定义在基础顶。问题:地下部分为回填土,m值按桩基规范取6-14。大指标模型是完全没问题,考虑偶然偏心也有1/750。所以不太关心土对指标的影响。现在看土对柱配筋的影响,按模型来看,虽然嵌固端定义在基础,弯矩计算却跟m值有很大关系(基础m值算法?),而且调整m值发现,
本人建模时发现了几个问题,特来和大家一起讨论。
多层框架,基础埋深3米,+-0.000标高处有地梁层,建模按实际情况输入,定义一层地下室,地梁层板开洞。嵌固端定义在基础顶。
问题:
地下部分为回填土,m值按桩基规范取6-14。大指标模型是完全没问题,考虑偶然偏心也有1/750。所以不太关心土对指标的影响。
现在看土对柱配筋的影响,按模型来看,虽然嵌固端定义在基础,弯矩计算却跟m值有很大关系(基础m值算法?),而且调整m值发现,
m值越大,首层柱底弯矩越大。
那是不是得出一个结论,
地下土对柱的约束越小越好?
2楼
还有个问题,尽管嵌固端设在基础,PKPM仍然对地下一层的柱配筋的算法,采用地上一层乘以1.1倍。
回复
3楼
怎么没人啊,来人啊,妈咪妈咪哄
回复
4楼
约束好 弯矩大不是很正常吗 只是变形小而已吧
回复
5楼
小朱123 发表于 2014-12-18 11:38 约束好 弯矩大不是很正常吗 只是变形小而已吧首层弯矩过大,比地下大很多,那么大震下作用屈服点出现在首层柱底,而非基础顶,与计算假定不符。这个时候应该得补充包络验算了。
回复
6楼
好资料,谢谢分享。
回复
7楼
coml1988 发表于 2014-12-18 12:08 首层弯矩过大,比地下大很多,那么大震下作用屈服点出现在首层柱底,而非基础顶,与计算假定不符。这个时 …如果m值取得很大。那就和你不输入地梁层结果接近。如果m取得小,那你首层实际相当于第二层了。由于地梁层的部分地震力被土吸收了,内力可能增长得没多少。这个m值(我这个pkpm版本是2012版的,不知道你是什么版本的)是比例系数吧,填6-14很大了,一般我们都填3.
回复
8楼
ruguoni 发表于 2014-12-18 12:50 如果m值取得很大。那就和你不输入地梁层结果接近。如果m取得小,那你首层实际相当于第二层了。由于地梁 …感谢回复,PKPM2010说明书中,建议按《桩基规范》推荐值取值。查表是6~14.
回复
9楼
约束好 弯矩大不是很正常吗 变形会小,很好。
回复