看见设计院设计的消防控制箱一次图,进线 接隔离开关 INT-100-4P/100(A)然后接 80A双电源 再接隔离开关 INT-100-4P/60(A )再接60A的塑壳,感觉这样有问题吗?INT隔离开关只能是小型的 ,见图
看见设计院设计的消防控制箱一次图,进线 接隔离开关 INT-100-4P/100(A)然后接 80A双电源 再接隔离开关 INT-100-4P/60(A )再接60A的塑壳,感觉这样有问题吗?INT隔离开关只能是小型的 ,见图
2楼
见图,附件,不知道怎么贴图
回复
3楼
学习了,谢谢。
回复
4楼
没问题,我就这么做过
回复
5楼
布置得真难看,双电源和塑壳之间的隔离没必要
回复
6楼
没问题,最好箱体壳有接地
回复
7楼
也很难说有问题,但非别扭。
习惯上,要求双电源开关带隔离功能(图纸标注,产品是否有不清楚,有经验的说一下)。
第二个隔离一般没必要,但由于塑壳一般没有隔离功能,如果这箱直接作为设备控制箱用的,就有必要加这个问题隔离开关了。
回复
8楼
是不是有问题要看该处的短路容量要求
回复
9楼
现在像abb和施耐德的塑壳都有隔离功能了,第二组隔离开关应该是不用
回复
10楼
箱abb的CB级双电源还具有带符合分段的能力,不过为了检修安全,我一般会做一组隔离开关。
回复
11楼
双电源后无隔离的需要