如题:看到暖通(消防排烟)的图中,有一些是带一个“M”字的标志的280度防火阀,这种应该是电动防火阀吧?比如,一建筑有多层楼,每层连着烟井处的风管,那里设280度电动防火阀。(1)是不是说:这个阀是常闭的,只有当排烟时,才把阀打开?所以需要是电动开启的,而不只是280度时关闭?(2)这个功能,是不是与排烟口一样、可以电动打开?(3)电动防火阀与非电动的区别是什么?
如题:看到暖通(消防排烟)的图中,有一些是带一个“M”字的标志的280度防火阀,这种应该是电动防火阀吧?
比如,一建筑有多层楼,每层连着烟井处的风管,那里设280度电动防火阀。
(1)是不是说:这个阀是常闭的,只有当排烟时,才把阀打开?所以需要是电动开启的,而不只是280度时关闭?
(2)这个功能,是不是与排烟口一样、可以电动打开?
(3)电动防火阀与非电动的区别是什么?
2楼
280关闭!。,。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
那电动的呢?不也是280度关闭?
区别在哪里?
回复
4楼
西部龙 发表于 2014-12-17 11:19 那电动的呢?不也是280度关闭?区别在哪里?280防火阀大多平时关闭,着火时,开启,280关闭!至于电动不电动,只是给一个电信号而已,起到联动和远程控制的作用。
回复
5楼
如果该系统兼做平时排风,那我认为是这样的:
280度常开防火阀:平时常开,着火时连锁风机开启排烟,280度关闭
280度电动防火阀:平时常开,着火时由消控中心控制,根据失火情况开启失火区域防火阀,其余区域关闭,280度关闭。
回复
6楼
一建筑有多层楼,每层连着烟井处的风管,那里设280度电动防火阀,是为了火灾时跟风机联动,而支管上的一般不是电动的,不需要跟风机联动,如果支管上与风机联动了,风机关闭了,其他支管就不能排烟了,这是我的个人理解,仅供参考
回复
7楼
好的。谢谢。我再思考一下。
回复