正做一个项目,柱子截面做成500X1700,长宽比超过了3,抗震等级三级,框架剪力墙结构,查规范轴压比限值是0.9,但是不知道为什么PKPM计算的时候自动把这样的扁柱轴压比限值定义成0.8了,只要超过0.8就会显示轴压比超限,特殊构件定义里也没定义,这是为什么呢?难道扁柱的轴压比要求要严吗?翻了翻规范也没找到这样的解释,有哪位大侠知道是怎么回事儿,给解答一下!
正做一个项目,柱子截面做成500X1700,长宽比超过了3,抗震等级三级,框架剪力墙结构,查规范轴压比限值是0.9,但是不知道为什么PKPM计算的时候自动把这样的扁柱轴压比限值定义成0.8了,只要超过0.8就会显示轴压比超限,特殊构件定义里也没定义,这是为什么呢?难道扁柱的轴压比要求要严吗?翻了翻规范也没找到这样的解释,有哪位大侠知道是怎么回事儿,给解答一下!
2楼
1,层高多少?是否形成了短柱?
2,看倾覆力矩高规8.1.3。
回复
3楼
形成了短柱了。
回复
4楼
lengqi2008 发表于 2014-12-17 09:03 1,层高多少?是否形成了短柱?2,看倾覆力矩高规8.1.3。是否形成短柱是不是指高规6.4.2表下面的注3里提到的剪跨比不大于2,不小于1.5 ?此种情况轴压比限值降低0.05,但是模型里给的限值比正常的减小了0.1 倾覆力矩查了下,也是在50% 以内的剪跨比是不是层高减梁高再除以柱截面长边尺寸?比如说地下室层高3.9米,梁高1米,柱截面1400*700,(3.9-1)/1.4=2.07,计算轴压比是0.84,查规范限值是0.9,模型给出的却是轴压超限的结果
回复
5楼
剪跨比是层高减梁高再除以2倍柱截面长边尺寸。
回复
6楼
有一种可能,就是编程序的人在程序中按自己的看法,保守点自定的。
回复
7楼
lsmqhln 发表于 2014-12-17 13:41 有一种可能,就是编程序的人在程序中按自己的看法,保守点自定的。可能是,规范规定剪跨比小于1.5时应专门研究并采用特殊构造措施,软件直接把限值降低了0.1来要求
回复
8楼
是的,程序有很多这类的东西。
回复