污水厂燃气计量间可以走水管吗,不要嫌弃我的问题很简单,但是我真的不知道
污水厂燃气计量间可以走水管吗,不要嫌弃我的问题很简单,但是我真的不知道
2楼
规范上没有说不能走啊,只不过水管与燃气管道之间水平距和垂直距离有要求而已。
回复
3楼
不可以,不安全。水处理问题可到环-保-通进行交流。
回复
4楼
好吧,我就绕过燃气计量间吧,谢谢上边
回复
5楼
成事在人 发表于 2014-12-16 17:00 规范上没有说不能走啊,只不过水管与燃气管道之间水平距和垂直距离有要求而已。这是看哪本规范关于燃气计量间的
回复
6楼
zsyxunxx 发表于 2014-12-17 09:33 这是看哪本规范关于燃气计量间的燃气管道安装规范4406453308
回复
7楼
煤气管道的安装有以下要求:
1.一般室内煤气管道安装自地下穿墙入室内,非采暖区可在室外设立,出地面后进入室内。
2.管道一般明装在走廊、楼梯间、厨房或辅助房间内,管道不得敷设在室内地下,不得装在卧室内,不得穿过配电间、烟道、进风道等处,有特殊要求时可以暗装。
3.管道与给排水、采暖和热水供应管道及电线的间距不少于5厘米,管道与配电箱、电气开关和接头的间距不小于30厘米。
4.管道布置和走向应符合设计要求,任何情况下管道不得坡向煤气表,套管内穿越的煤气管道应无接口,阀门应采用专用煤气用阀,煤气表背面距离墙面为1厘米~2厘米,煤气表安装端正,进出口立管不得歪斜。
回复
8楼
地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。
表6.3.3-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)
项 目 地下燃气管道压力(MPa)
低压
B≤O.2 A≤O.4 BO.8 A1.6
建筑物 基础 0.7 1.O 1.5
外墙面(出地面处) 5 13.5
给水管 0.5 O.5 0.5 1 1.5
污水、雨水排水管 1 1.2 1.2 1.5 2.O
电力电缆(含电车电缆) 直埋 0.5 0.5 O.5 1 1.5
在导管内 1.O 1 1 1.O 1.5
通信电缆 直埋 O.5 0.5 O.5 1 1.5
在导管内 1 1 1.O 1 1.5
其他燃气管道 DN≤300m O.4 0.4 0.4 0.4 0.4
DN>300mm 0.5 0.5 O.5 0.5 0.5
热力管 直埋 1.O 1 1 1.5 2
在管沟内(至外璧) 1 1.5 1.5 2.O 4.O
电杆(塔)的基础 ≤35kV 1 1 1 1 1
>35kV 2.O 2.O 2 5 5
通信照明电杆(至电杆中心) 1 1 1 1.O 1
铁路路堤坡脚 5 5 5 5 5
有轨电车钢轨 2 2 2 2 2.O
街树(至树中心) O.75 O.75 0.75 1.2 1.2
表6.3.3-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m)
项 目 地下燃气管道(当有套管时,以套管计)
给水管、排水管或其他燃气管道 0.15
热力管、热力管的管沟底(或顶) 0.15
电缆 直 埋 0.5
在导管内 0.15
铁路 轨底) 1.2
有轨电车(轨底) 1
回复
9楼
城镇燃气设计规范 GB50028-2006
回复
10楼
每个烧燃气的家庭厨房都会装计量表、自来水管还有排污管,这能否从反面说明燃气计量间可以走水管?
回复
11楼
成事在人 发表于 2014-12-17 12:45 每个烧燃气的家庭厨房都会装计量表、自来水管还有排污管,这能否从反面说明燃气计量间可以走水管?看上边你摘自规范里的东西,我觉得是可以过水管的,谢谢
回复