框架梁下部纵向钢筋锚固长度不够,求合适处理方法....
小阿君
小阿君 Lv.2
2014年12月15日 14:45:41
来自于建筑施工
只看楼主

KZ截面尺寸1000x1300,KL截面尺寸400x1300 ,长11500,,配筋:上部纵筋4c28 下部纵筋 12c22 5/7 腰筋10c12 考虑钢筋密度太大返工耽误工期,求最佳处理方法.....

KZ截面尺寸1000x1300,KL截面尺寸400x1300 ,长11500,,配筋:上部纵筋4c28 下部纵筋 12c22 5/7 腰筋10c12 考虑钢筋密度太大返工耽误工期,求最佳处理方法.....
免费打赏
lshw66
2014年12月15日 19:09:40
2楼
接长,应该可以
回复
甲方施工员
2014年12月16日 08:17:27
4楼
在上面绑扎好了 然后落下去
回复
无间道
2014年12月16日 08:27:29
5楼
101图集上有辅助锚固的节点。
回复
青青鸟
2014年12月22日 15:19:24
6楼
钢筋端部焊接锚板
回复
qq_1413715968669
2014年12月22日 16:26:45
7楼
用丝接撒,梁底7根 28 的 钢筋间距有点小哦 ,大于800的梁,都是用放梁的形式,或者木匠关半边摸