这线路的开关和电缆选型有问题吗?求指点
来笑一个呗
2014年12月15日 10:19:15
只看楼主

冒牌电老虎
2014年12月15日 10:22:17
2楼
差不多,但不知道下面带的负荷是什么,300mA符合不符合要求
回复
西部龙
2014年12月15日 10:30:48
3楼
300mA过大吧。应该是30mA吧。
回复
来笑一个呗
2014年12月15日 11:15:14
4楼
想进设计院 发表于 2014-12-15 10:22 差不多,但不知道下面带的负荷是什么,300mA符合不符合要求是路灯,高压钠灯
回复
来笑一个呗
2014年12月15日 11:15:43
5楼
eric19881012 发表于 2014-12-15 10:30 300mA过大吧。应该是30mA吧。这是路灯,所以得用300的
回复
来笑一个呗
2014年12月15日 11:16:25
6楼
想进设计院 发表于 2014-12-15 10:22 差不多,但不知道下面带的负荷是什么,300mA符合不符合要求断路器不是应该选16A就ok了吗?
回复
冒牌电老虎
2014年12月15日 11:19:02
7楼
来笑一个呗 发表于 2014-12-15 11:16 断路器不是应该选16A就ok了吗?都行,16A和20A都行,不必纠结这点差距
回复
chunhuaxingxing
2014年12月15日 12:19:09
8楼
看看了,谢谢。
回复
zjudbh
2014年12月15日 12:39:33
9楼
路过,学习。