飘窗结构二次做法怎么施工的?
kv123
kv123 Lv.12
2014年12月14日 12:08:06
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示,如果是梁上飘板还好说,预留上部钢筋,做完梁后二次浇筑就可以了。但是梁下部飘板呢?下部的钢筋怎么预留?完全压到梁模板中应该有难度吧,何况现在都是用三级钢,二次钢筋压弯调直都不方便,请教大家是怎么做的?

如图所示,如果是梁上飘板还好说,预留上部钢筋,做完梁后二次浇筑就可以了。

但是梁下部飘板呢?下部的钢筋怎么预留?完全压到梁模板中应该有难度吧,何况现在都是用三级钢,二次钢筋压弯调直都不方便,请教大家是怎么做的?




1.jpg

免费打赏
zwqhnr
2014年12月16日 15:31:34
12楼
楼上们的正解,梁下部飘板一般都是跟结构一次浇筑,上部的二次结构时再做
回复
qq283221064
2014年12月16日 20:41:07
13楼
这个好做啊!
回复
www756374164
2015年08月13日 09:42:20
14楼

梁下飘板最好一次浇筑,如果预留钢筋可以伸出梁外,不要压入梁模内。
回复
欲霸不能
2015年08月13日 13:04:02
15楼
一次成型有难度可以植筋啊
回复
qq_1442849918749
2015年09月21日 23:40:01
16楼
鐢ㄦ垜鍙戞槑鐨勯绐楁墜鍔ㄥ紑绐楀櫒锛岀珛鍒昏В鍐虫偍椋樼獥寮
回复
co1441792778688
2015年10月07日 10:15:33
17楼
能预留然后搭接吗
回复
py1101
2015年10月07日 13:56:01
18楼
目前飘窗一般都是一次浇筑成型。
回复
火舞狂浪子
2015年10月14日 22:53:39
19楼
千万别二次施工,难度大,还比较麻烦,还是结构一次成型比较好
回复