手上有一个工程,二十几台315的箱变。电压等级为20kv,请问选用电缆时计算高压电流的方法和10kv的一样吗?谢谢各位师傅!
手上有一个工程,二十几台315的箱变。电压等级为20kv,请问选用电缆时计算高压电流的方法和10kv的一样吗?谢谢各位师傅!
2楼
315除以根3,除以20
回复
3楼
一般当地供电部门有个供电导则,会给出电缆的最小截面。
回复
4楼
沙发对不对啊!各位
回复
5楼
计算方法和计算10KV的公式一样,只需把10改成20
回复
6楼
为什么单台变压器这么小呀。
回复
7楼
是路政照明用的。
回复
8楼
w295052901 发表于 2014-12-15 09:20 沙发对不对啊!各位变压器总容量(315*台数)除以1.732除以20
回复
9楼
路过学习了。
回复