xy向平动系数需要调整吗
daisyandstructure
2014年12月12日 15:29:04
只看楼主

先说明一下工程概况,该工程为七层框架结构,有超大地下室,嵌固端在地下室顶板处,但是计算的时候因为不是四周都有地下室外墙 只有一面有,计算出来的结果是这样的, 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.1791 133.86 0.99 ( 0.48+0.52 ) 0.01 2 1.1579 44.63 0.98 ( 0.49+0.48 ) 0.02 3 1.0412 14.57 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97

先说明一下工程概况,该工程为七层框架结构,有超大地下室,嵌固端在地下室顶板处,但是计算的时候因为不是四周都有地下室外墙 只有一面有,计算出来的结果是这样的,

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1791 133.86 0.99 ( 0.48+0.52 ) 0.01
2 1.1579 44.63 0.98 ( 0.49+0.48 ) 0.02
3 1.0412 14.57 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
4 0.4609 174.84 0.97 ( 0.96+0.01 ) 0.03
5 0.4227 84.06 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
6 0.3818 144.13 0.04 ( 0.03+0.01 ) 0.96
7 0.2885 176.88 0.96 ( 0.95+0.00 ) 0.04
8 0.2554 84.44 0.95 ( 0.01+0.93 ) 0.05
9 0.2349 126.11 0.10 ( 0.03+0.06 ) 0.90
10 0.2043 177.98 0.95 ( 0.95+0.01 ) 0.05
11 0.1771 86.92 0.85 ( 0.03+0.82 ) 0.15
12 0.1637 108.62 0.24 ( 0.05+0.18 ) 0.76
13 0.1606 178.92 0.92 ( 0.92+0.01 ) 0.08
14 0.1421 86.98 0.78 ( 0.05+0.73 ) 0.22
15 0.1334 3.97 0.97 ( 0.90+0.07 ) 0.03


地震作用最大的方向 = -84.953 (度)
免费打赏
daisyandstructure
2014年12月12日 15:29:28
2楼
20141212.jpg
回复
wxf20072008
2014年12月12日 15:48:21
3楼
结果挺好的,不用再调了
回复
daisyandstructure
2014年12月12日 16:41:03
4楼
wxf20072008 发表于 2014-12-12 15:48 结果挺好的,不用再调了平动系数哪里没有问题吗
回复
qq_1397573189357
2014年12月12日 17:28:55
5楼
很OK的模型
回复
飒飒的啊
2014年12月12日 17:47:48
6楼
第一扭转周期比第一平动周期小于0.9 地震作用最大的方向也符合
模型没什么问题啊
回复
虾米炖鳄鱼
2014年12月15日 08:59:26
7楼
看着这结果 很舒服啊
回复
宁散人
2014年12月15日 09:51:35
8楼
在这种非正常方正建筑模型中,在第一第二平动周期中,出现混合平动系数特别常见
回复
高处能胜寒
2014年12月15日 09:55:34
9楼
扭转在第三周期,前两个周期都是平动,这个很好啊。
回复
偷地雷的
2014年12月15日 10:32:04
10楼
1.0412/1.1791=0.88还是不错滴,扭转刚度和平动刚度的比合适,你别老急着调整剪力墙或担心外墙不足,没事滴。够了。
回复
湿透锅
2014年12月15日 10:50:47
11楼
不用担心,试想一下,你是这样建模呢?